8度0.3地度三类场地的框剪,超筋伤不起,在线求助!!!
zhouhui1586
2011年09月05日 10:24:47
只看楼主

各位前辈,小弟做了一个12层高44.1米的框剪,一到四层办公,五到十二宿舍,一层4500,二到十二都是3600我的加强区剪力墙都做到400了还是超筋,质心刚心基本重合,位移也过了,周期也OK,不知道为嘛,调了几天,要给调哭了,贵求帮助!!!

各位前辈,小弟做了一个12层高44.1米的框剪,一到四层办公,五到十二宿舍,一层4500,二到十二都是3600我的加强区剪力墙都做到400了还是超筋,质心刚心基本重合,位移也过了,周期也OK,不知道为嘛,调了几天,要给调哭了,贵求帮助!!!

$MXTP(O(5MSB1%9[2]3MHU3.jpg


@4WGQ339FEKT%[4~4@3TM)D.jpg


4MSG_P]HV@DYUZZ2I3IC[5R.jpg


IN(WKV1@](NIX{[)Q8UFW$3.jpg


V][RRO3PD4RDT}GZ[(J5QG9.jpg

免费打赏
yangchao163wy2007
2014年12月16日 10:31:23
22楼
墙间距布置的不是很均匀 。剪力墙不小于层高的1/15,且不小于300mm,高度与厚度之比大于4时仍属于一般剪力墙。你可以试着减小高度试试。。。
回复
sjper
2015年02月21日 11:40:43
23楼
看看
回复

相关推荐