暖通,事故通风具体过程怎么讲啊,审图让明确事故通风房间的控制要求。
暖通,事故通风具体过程怎么讲啊,审图让明确事故通风房间的控制要求。
2楼
事故通风,就是发生事故的时候。你所设计的风管怎么通过阀门那些的进行排烟那些的,至于你说的房间控制我确实不知道。高手求解
回复
3楼
事故通风就是指对那些容易在短时间内积聚大量有害气体或者爆炸性气体的房间而设置的一种通风形式,例如消防水泵房、变配电室等,一般都是在消防专业设置了气体灭火的时候用到,大概的运行顺序是,当发生事故时,气体灭火运行扑灭火灾,之后事故通风系统开启,按照上部排出1/3,下部排出2/3的原则进行事故后排风。
扬扬得宜:您说的这是事后排风吧,和事故通风并不一样
回复