现在有这么个情况: 有两台容量均为60KVA的UPS,要求带27KVA的负载3个钟,这两台UPS能满足要求吗?如何计算这两台UPS在带这27KVA的负荷下它所能坚持的时间呢?有何依据?恳请高手给出具体的计算过程,谢谢~~~
现在有这么个情况:
有两台容量均为60KVA的UPS,要求带27KVA的负载3个钟,这两台UPS能满足要求吗?
如何计算这两台UPS在带这27KVA的负荷下它所能坚持的时间呢?有何依据?
恳请高手给出具体的计算过程,谢谢~~~
12楼
UPS小常识:
UPS的输出负载控制在60%至80%之间为佳。
接感性负载时,如:电动机,因启动功率较大,一般应取额定功率的两倍来计算。
配接发电机,应以不小于UPS两倍功率来选择发电机。
回复
13楼
主要是看60KVA的UPS是供电时间.和其负荷.27KVA的UPS所需电流数值是X供电时间为安培.小时相等即可以.既如果所需负载为600Ah,而备用的只要大于等于最好要考虑冗余量.
回复
14楼
60KVA=12V*500AH
什么电池容量啊
60KVA就是电池的容量也就是说哪个电池里面可以放60度电
哎
但是使用时间功率性质也有关系总功率的平方=感性功率的平方*阻性功率的平方
回复
15楼
UPS的后备时间是和电池容量有关,与UPS的容量无关。
回复
16楼
我们80K的用100AH可以待两个小时:victory:
回复
17楼
一般来说 电池的后备时间是和负载、电池容量有关的。不能说2台60KVA的UPS能不能满足3小时后备时间。这个要看看你的60KVA的电池后备时间为多少?你的UPS的电池配置情况我们也不清楚,所以我们也无法知道后备时间为多少。
回复
18楼
这个我知道,因为对于通信行业来说,upS的容量是要求一用一备的,所以60kva的两台ups,满负荷为60kva,现在为27kva,考虑以后增加设备,所以还不算浪费,
如果采用40kva的两台,留有余地,等负荷增加的时候,增加一台40kva的ups,最为合理!
回复
19楼
电信中心机房要求30分钟,有备用电源的啊,为什么要要求3小时,有点过分了!
回复
20楼
开玩笑了,你知道500kva的蓄电池/380VDC,需要多大的空间么?起码一居室!
回复
21楼
再乘以蓄电池个数啊:lol
回复