求助:UPS使用时间计算
dxm_dhs
dxm_dhs Lv.2
2006年06月28日 17:06:22
只看楼主

现在有这么个情况: 有两台容量均为60KVA的UPS,要求带27KVA的负载3个钟,这两台UPS能满足要求吗?如何计算这两台UPS在带这27KVA的负荷下它所能坚持的时间呢?有何依据?恳请高手给出具体的计算过程,谢谢~~~

现在有这么个情况:
有两台容量均为60KVA的UPS,要求带27KVA的负载3个钟,这两台UPS能满足要求吗?

如何计算这两台UPS在带这27KVA的负荷下它所能坚持的时间呢?有何依据?

恳请高手给出具体的计算过程,谢谢~~~
免费打赏
liyh0721
2008年12月29日 01:53:37
22楼
:lol :lol :lol 晕,,,UPS和时间没有关系,,,它正常工作时由市电经过整流器而得到易电压、频率稳定的电能供给所带负荷的。
如果楼主时说的 是,时电也消失的话,那就要看UPS蓄电池的容量有关了。不知道说的对不??:handshake
回复
liyh0721
2008年12月29日 02:02:46
23楼
:hug: :hug: 市电停电后,UPS是依靠电池储能供电给负载的。标准型UPS本身机内自带电池,在停电后一般可以继续供电几分钟至几十分钟;而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。

一般长效型UPS备用时间主要受电池成成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差、停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以起动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。

电池供电时意主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因数影响。一般计算机UPS电池供电时间,可以先计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查处放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:

放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/(电池放电平均电压×效率)

如果计算实际负载下的电池放电时间,只需将UPS容量换为实际负载容量即可。
回复