4000人的学校食堂选变频供水设计秒流量是多少
boiler
boiler Lv.2
2003年07月02日 11:25:17
只看楼主

最近有人咨询:三层、4000人的学校食堂选变频供水设备,设计秒流量应该是多少?欢迎大家畅所欲言:可以说最小是多少,最大是多少。我的答案很有趣,呵呵。

最近有人咨询:三层、4000人的学校食堂选变频供水设备,设计秒流量应该是多少?
欢迎大家畅所欲言:可以说最小是多少,最大是多少。
我的答案很有趣,呵呵。
免费打赏
haishui
2003年09月05日 17:37:40
22楼
按卫生器具数量。卫生器具给水额定流量,同时使用系数是百分之百计算,此流量做为变频泵的选型流量。不能按设计秒流量计算。(不知行不行)
回复
watel
2003年09月11日 15:06:58
23楼
to zjf2002:
为何“设计秒流量与4000人无关! ”
建筑类型、人数决定设备布置数量,从而决定设计秒流量,对不对?
回复
owens
2003年09月14日 01:20:59
24楼
to smartem:
日用量Qd=40T/d,时用量Qh=53.3T/h,一天的水在45min用完了?
回楼主:
GBJ15-88:学校食堂:每顾客每次生活用水定额:10~15L,小时变化系数2.5~2.0,则日用水量Qd=120~180t,最大时Qh=18.75~22.5t(每日3次,用水时间16小时)。
《全国民用建筑工程设计技术措施》:学生食堂:每顾客每次生活用水定额:20~25L,小时变化系数1.5~1.2,每日使用时间12~16h,用餐次数可按2.5~4次计则日用水量Qd=240~300t,最大时Qh=22.5t(每日3次,用水时间16小时)。
个人认为:该食堂供水设备可按最大时用水量选型。设计秒流量按卫生器具数量通过公式计算,这是用来配管的。
回复
dqbgslcy
2005年07月11日 15:16:55
25楼
应该是这样计算:4000*100*06/3600=66L/S
回复

相关推荐

APP内打开