砌体结构 简支梁端部 出现负弯矩?
csg2011
csg2011 Lv.3
2011年09月05日 18:18:33
来自于砖混结构
只看楼主

我用PKPM建模,计算,在弯矩图里梁端出现负弯矩,大小为25。简支梁端部弯矩不是0吗?自动生成的配筋图,梁的上部钢筋是3根14的。要是根据简支梁梁端部负弯矩是0,是不是我配2根14的就够啊?

我用PKPM建模,计算,在弯矩图里梁端出现负弯矩,大小为25。简支梁端部弯矩不是0吗?
自动生成的配筋图,梁的上部钢筋是3根14的。要是根据简支梁梁端部负弯矩是0,是不是我配2根14的就够啊?
免费打赏
ziyouzizai1028
2012年01月05日 00:07:23
2楼
你建模的时候,梁两端底部是不是有构造柱

wx_1602924771493:对,有构造柱,所以梁端有负弯矩是合理的吗?

回复
天使过眼云烟
2012年01月05日 09:04:14
3楼
应该是有构造柱的原因,配筋还是按计算结果好,
回复
davyzhang6509
2012年01月09日 10:22:07
4楼
砖混梁一般都是拉出来单算,pkpm很不保险
回复
无间道
2012年02月12日 20:12:22
5楼
出现这样的结果可能与你输入的边界条件有关。对于砖混结构的单跨简支梁,不会出现负弯矩的。只要是单跨简支梁,上部配筋满足构造要求就可以了。最小配筋2根10的钢筋是最小要求,一般设2根12的钢筋就满足要求了。