S7-200PLC模拟量模块接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?变频器模拟量输入接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?个人认为变频器不需要加,PLC需要加

S7-200PLC模拟量模块接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
变频器模拟量输入接收压力变送器过来的4~20MA信号时,需要外部加24V直流电源吗?
个人认为变频器不需要加,PLC需要加
免费打赏
chpp_8
2011年09月06日 11:19:55
2楼
都不需要加,
回复
姜振祥
2011年09月06日 11:47:16
3楼
都已经送过来信号了 你还加什么电源啊 晕啊
回复
lvcm
2011年09月06日 14:53:11
4楼
如果是二线制传感器,都要加(串接);四线制都不要加。
回复
g000x000
2011年09月06日 16:09:30
5楼
PLC的模拟输入,是否需要用到24V电源,应该注意以下几种情况:
1.如果接受的是二线制信号(例如:压力变送器),通常需要用到24V,原因在于二线制信号是“无源信号”,如果没有外部“能量”,则没有信号输出。
2.如果是电量信号变送器(包括交流变送器、直流变送器),要看其是否为有源输出。有些变送器(比如SST3系列交流电量变送器、SST4系列直流变送器),是有源输出信号(4-20mA为有源),可直接输入PLC模拟输入端。有些变送器是无源输出的4-20mA信号(比如SS4X-DT等),则应该采用PLC的24V电源。
当然,如果PLC电源容量不够,不用PLC的24V也可,外部提供24V电源也可以满足PLC输入。
华信瑞达(北京)科技有限公司:http://www.signal-trans.com


[ 本帖最后由 g000x000 于 2011-9-6 16:11 编辑 ]
回复
zhangq_cai1
2011年09月06日 18:50:35
6楼
楼上和精通~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·
回复
tcrxm
2011年09月07日 08:31:12
7楼
主要看你的是有源还是无源的。,还看你是否用独立24v电源还是用变频器自带电源。
回复
hqphqp
2011年09月07日 14:53:18
8楼
因为是使变送器过来的,一般都不需要加的
回复
智库
2011年09月07日 15:13:27
9楼


如果是简易型的“无源二线式隔离变送器”,就必须用PLC的24V电源。压力变送器通常用二线式输出,必须加24V电源。
如果是有源的信号,就不要再加外部电源了。
关键看你的变送器类型。
回复
kissjet008
2011年09月08日 09:11:26
10楼

支持
回复
punkbright
2011年09月08日 15:58:49
11楼
S7-200自带24V供电的,两线、四线都可以不加外部开关电源,只是接线方式略微不同,两线制需要把电源串进来(就是PLC本体模块右下角的"L"和"M")