疑惑如题,为什么配置了纵联差动保护就不需要电流速断保护了呢
疑惑如题,为什么配置了纵联差动保护就不需要电流速断保护了呢
2楼
为什么不要?
速断、过流、零序是后备保护,差动作为主保护罢了,发生电缆短路故障时,差动和速断会同时出口,没什么不妥吧?
回复
3楼
电机这方面我不是很知道,不过按常理,差动与速断不是一种保护,也就是说,两种保护是可以并存的,保护的范围不一样。
回复
4楼
一般2000KW以上的电机需增加差动保护,小电机没必要
回复
5楼
保护配置问题,差动保护判据相比较过流保护而言更加可靠,一般将过流保护作为后备保护。另外过流保护不能反映匝间短路。
[
本帖最后由 womingpiaobo 于 2011-9-7 17:56 编辑 ]