我该挂多大的表?上多大的空开?
chenxd2692
Lv.2
2006年06月29日 18:42:27
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
朋友指点我一下,我投了一台200KVA的变压器,需要挂多大的表?上多大的空开?怎么计算?(直触表)
朋友指点我一下,我投了一台200KVA的变压器,需要挂多大的表?上多大的空开?怎么计算?(直触表)
免费打赏
ljs1399
2006年06月29日 23:20:24
2楼
挂300A空开.300/5互感器.3*1.5(5)A的电表.
回复
ccc678
2006年06月30日 08:29:48
3楼
300A空开的不够,要400A,考虑配变短时的过载.其余支持.
回复
ghm5566
2006年06月30日 08:35:45
4楼
支持
回复
aoboc888
2006年06月30日 09:14:50
5楼
请问怎么算的谢谢
回复
xudi1234
2006年06月30日 09:27:56
6楼
电表应该是3*1.5(6)A
回复
相关推荐
楼宇自控系统BA对各个专业强电配电箱要求汇总
电气工程
什么是高供高计、低供低计电力计量,储能系统如何接入并网?
电气工程
为什么管道要做酸洗钝化?
电气工程
PVC/KBG/JDG/SC:4种常用的电线导管,分析大全
电气工程
时隔12年,我国分布式光伏迎新版管理办法
电气工程
一文告诉你,防雷接地工程施工质量如何控制
电气工程
什么是等电位联结?等电位联结的分类、施工及基本要求
电气工程
机电安装专业措施优化典型案例汇编
电气工程
手把手教你搞定UPS不间断电源施工、调试和验收
电气工程
10kV配电环网柜深度讲解,看完不信你还不懂!
电气工程
看懂并能调试这个电路图的电工师傅,工资不低于8000块!
电气工程
电缆埋地深度最新规范汇总
电气工程
知道为什么配电箱有的装1个、2个、或3个电流互感器吗?
电气工程
明明有供电局了,为什么还要售电公司?
电气工程
全面剖析箱式变电站,慢慢细品
电气工程
万用表电阻档和蜂鸣档在测通断时有什么区别, 看完这篇文章就懂了!
电气工程
电工维修中最常见的10个电气元件,你都认识几个?
电气工程
供电公司是怎么知道有人在偷电的?这篇文章说清楚了
电气工程
箱式变电站的接地,你做对了吗?
电气工程
继电器为什么要并联二极管?
电气工程
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开