请教下各位前辈些:我现在做一个20米*100米的厂房,层高8米,空调方案为变风量空调箱接风管送风,送风口选择散流器。请教下,8米的高空往下送风的话,风速要求是多少,还有风口的布置间距多大为宜?
请教下各位前辈些:我现在做一个20米*100米的厂房,层高8米,空调方案为变风量空调箱接风管送风,送风口选择散流器。请教下,8米的高空往下送风的话,风速要求是多少,还有风口的布置间距多大为宜?
2楼
哎,只有自己给自己顶一下了。
回复
3楼
层高8米送风口建议选用旋流风口,否则效果可能难以达到,特别是有供暖要求的场所。
回复
4楼
你把每个风口的风量,风口之间距离,冬夏季送风温差安装高度给我。我帮你按妥思VDL选型一下。
bella04:您好,我现在做毕设遇到一个问题想请教您一下,一个博物馆展区高6米,如果用旋流风口上送的话,怎么计算气流组织啊,目前没看到旋流风口的气流组织计算。
回复
5楼
兄弟最后选择了多少啊? 我也是遇到相同的问题了
回复
6楼
层高八米散流器显然是不行的,建议采用旋流风口,对于8米层采用规格400的风口即可
回复
7楼
qiqi198403 发表于 2011-9-13 17:50 你把每个风口的风量,风口之间距离,冬夏季送风温差安装高度给我。我帮你按妥思VDL选型一下。10米 怎么选型
回复