请教:冷却塔上是否要安装避雷小针
ykx1982
ykx1982 Lv.8
2006年06月29日 21:12:01
来自于防雷减灾
只看楼主

请教:冷却塔上是否要安装避雷小针?我现在做的工地图纸上是没要求做的,设计员的意思是冷却塔的基础与避雷干线接通就可以了,不必安装避雷小针。可是,我们施工方的理解是,不安装避雷小针就是直接把冷却塔当成了受雷体,应当安装避雷小针,并用专用接地线引自接地主干线。可设计对此的解释是:装上避雷小针引下的雷电流还是要通过冷却塔的,那避雷小针就没有特别作用。是这样么?

请教:冷却塔上是否要安装避雷小针?
我现在做的工地图纸上是没要求做的,设计员的意思是冷却塔的基础与避雷干线接通就可以了,不必安装避雷小针。
可是,我们施工方的理解是,不安装避雷小针就是直接把冷却塔当成了受雷体,应当安装避雷小针,并用专用接地线引自接地主干线。可设计对此的解释是:装上避雷小针引下的雷电流还是要通过冷却塔的,那避雷小针就没有特别作用。
是这样么?
免费打赏
zhongzhiguang
2006年06月29日 23:18:27
2楼
冷却塔都是金属的,整个金属部分和避雷带相连接就好了。要装避雷针的话,可以在旁边另外树立避雷针。
回复
foxhhjjr
2006年06月30日 09:07:06
3楼
第四章 防雷装置

第一节 接闪器

第4.1.1条 避雷针宜采用圆钢或焊接钢管制成,其直径不应小于下列数值:

第4.1.2条 避雷网和避雷带宜采用圆钢或扁钢,优先采用圆钢。圆钢直径不应小于8mm。扁钢截面不应小于48mm2其厚度不应小于4mm。

第4.1.3条 架空避雷线和避雷网宜采用截面不小于35mm2的镀锌钢绞线。

第4.1.4条 除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;.

四、金属板无绝缘被覆层。

注 .薄的油漆保护层或0.5mm厚沥青层或1mm厚聚氯乙烯层均不属于绝缘被覆层。

第4.1.5条 除第一类防雷建筑物和本规范第3.3.2条一款的规定外,屋顶上永久性金属物宜作为接闪器,但其各部件之间均应连成电气通路,并应符合下列规定:

一、旗杆、栏杆、装饰物等,其尺寸应符合本规范第4.1.1条和第4.1.2条的规定。

二、钢管、钢罐的璧厚不小于2.5mm,但钢管、钢罐一旦被雷击穿,其介质对周围环境造成危险时,其璧厚不得小于4mm。

注:利用屋顶建筑构件内铜筋作接闪器应符合本规范第3.3.5条和第3.4.3条的规定。

第4.1.6条 除利用混凝土构件内钢筋作接闪器外,接闪器应热镀锌或涂漆。在腐蚀性较强的扬所,尚应采取加大其截面或其它防腐措施。

第4.1.7条 不得利用安装在接收无线电视广播的共用天线的杆顶上的接闪器保护建筑物。
回复
加肥猫
2006年06月30日 12:07:10
4楼

对于冷却塔,不属于重要设施,可以按照设计员的说法设计。做好接地即可。
回复
hhsscc
2006年07月09日 19:33:51
5楼

最好安装
回复
wuxianchuangyi
2006年07月09日 22:23:24
6楼
标准图集上的做法是安装避雷针并与避雷带连接
回复
ykx1982
2006年07月10日 19:50:37
7楼
是什么标准图籍呀,可以给我个答复么?
回复
大鼻山
2006年07月10日 19:57:52
8楼
可装,也可不装。
回复
tolice
2006年07月11日 10:20:16
9楼
从技术上来说,冷却塔上装避雷针属没事找事。。。。。

如果是金属的,做好接地就可以了
如果是玻璃钢的根本不用管,很安全,(不可能太高,周围建筑物可以保护冷却塔)

如果是,混泥土做的大型冷却塔,做一圈避雷带就可以了,其接地利用基础接地为宜。。。。
回复
ttzqb
2006年07月11日 15:18:14
10楼
同意楼上的
回复

相关推荐

APP内打开