我算的一个八度半区二层框架,层高3.6米,柱间距也就7米左右,是个办公室。我选的600*600的柱子,但PKPM计算计算结果第一层钢筋依然要配24根25毫米钢。这正常吗?我检查了好多遍都没问题,让别人看,也没找出。大家认为可能是哪儿出问题了?附件已经上传,大家帮我看看,多谢了!!问题已解决,多谢网友(尤其是15楼)指点[ 本帖最后由 sunruixiang 于 2011-9-9 16:20 编辑
我算的一个八度半区二层框架,层高3.6米,柱间距也就7米左右,是个办公室。我选的600*600的柱子,但PKPM计算计算结果第一层钢筋依然要配24根25毫米钢。这正常吗?我检查了好多遍都没问题,让别人看,也没找出。大家认为可能是哪儿出问题了?
附件已经上传,大家帮我看看,多谢了!!
问题已解决,多谢网友(尤其是15楼)指点
[
本帖最后由 sunruixiang 于 2011-9-9 16:20 编辑 ]
2楼
得把模型发上来看看
回复
3楼
这问题,我觉的,你找个超的柱子,手工算一下,是哪个荷载不对,再针对性的检查
回复
4楼
最起码发个平面图上来,先看看结构体系怎么样
回复
5楼
你看看参数里是否设置的是一级钢
回复
6楼
开间较大,8度半新规范就是这样,老经验不灵了。
回复
7楼
新混凝土规范的原因,你用的应该是11版的PKPM吧,它好像考虑了二阶效应,配筋算出来的话要比以前算的差不多大20%-30%
回复
8楼
我用的是最新版本PKPM,但二阶效应没点啊。。。
回复
9楼
少见多怪,你八度半的结构做的太少了,这很正常。
回复
10楼
最新版的PKPM计算方式不一样,普遍放大了
回复