灵异!二层框架柱子配筋异常大。
瑞丰呈祥
2011年09月06日 17:19:05
只看楼主

我算的一个八度半区二层框架,层高3.6米,柱间距也就7米左右,是个办公室。我选的600*600的柱子,但PKPM计算计算结果第一层钢筋依然要配24根25毫米钢。这正常吗?我检查了好多遍都没问题,让别人看,也没找出。大家认为可能是哪儿出问题了?附件已经上传,大家帮我看看,多谢了!!问题已解决,多谢网友(尤其是15楼)指点[ 本帖最后由 sunruixiang 于 2011-9-9 16:20 编辑

我算的一个八度半区二层框架,层高3.6米,柱间距也就7米左右,是个办公室。我选的600*600的柱子,但PKPM计算计算结果第一层钢筋依然要配24根25毫米钢。这正常吗?我检查了好多遍都没问题,让别人看,也没找出。大家认为可能是哪儿出问题了?
附件已经上传,大家帮我看看,多谢了!!

问题已解决,多谢网友(尤其是15楼)指点



[ 本帖最后由 sunruixiang 于 2011-9-9 16:20 编辑 ]
0611507e222914a26f49.rar
1.2 MB
立即下载
免费打赏
icefirefly1
2011年09月08日 20:11:42
12楼
地震弯矩较大,把柱截面调整一下,变成500*700的试一下
回复
京梦雨萍
2011年09月08日 21:05:06
13楼

新规范(抗规和砼规)的地震放大系数都比以前大了+新砼规去掉了水平荷载展75%的情况,即考虑二阶影响的公式有所变化,导致了这么大,按新规的精神,现在又钱了得保证生命安全(保险系数大了),同时11版PKPM有强梁柱弱梁的嫌疑。
回复
yqk8888
2011年09月09日 09:17:17
14楼
新版本不稳定啊,你是不是输了附加地震了?那就会出错啊
回复
天天画不累
2011年09月09日 09:41:19
15楼
我看了你的模型:其余的柱子都是500x500的 配筋多大就是那几个600x600的,。明显不符合概念设计。 柱子变大了 刚度自然就大了,吸引的地震力就大了,配筋自然就大了

我改成500x500的了 没问题了,配筋和别的一样了。位移角小点了 1/607。

建议:1. 全部改成500的柱子 梁截面适当加大(加宽),满足位移比
2.全部改成550的柱子。
切忌 单独加大某根柱子,活某几根柱子。对抗震很不利,所谓树大招风。

[ 本帖最后由 czhmcl 于 2011-9-9 10:38 编辑 ]
回复
skowenn
2011年09月09日 11:33:45
16楼
楼上说的太对了
回复
zzz-zzz
2011年09月09日 13:15:58
17楼
楼上的楼上还是很有水平的,确实如此。补充一个建议:楼梯要参与计算。(框架结构中,楼梯的影响不可忽略)
回复
hzhuahua
2011年09月09日 14:27:14
18楼
学到不少东西。谢谢!
回复
kekouyangguang
2011年09月09日 15:40:18
19楼
呵呵 我以前也犯这毛病
回复
瑞丰呈祥
2011年09月09日 16:08:22
20楼

多谢指点。我已经改过来了。
回复
feng341021
2011年09月09日 16:23:11
21楼
受教了,多谢!!!