灵异!二层框架柱子配筋异常大。
瑞丰呈祥
2011年09月06日 17:19:05
只看楼主

我算的一个八度半区二层框架,层高3.6米,柱间距也就7米左右,是个办公室。我选的600*600的柱子,但PKPM计算计算结果第一层钢筋依然要配24根25毫米钢。这正常吗?我检查了好多遍都没问题,让别人看,也没找出。大家认为可能是哪儿出问题了?附件已经上传,大家帮我看看,多谢了!!问题已解决,多谢网友(尤其是15楼)指点[ 本帖最后由 sunruixiang 于 2011-9-9 16:20 编辑

我算的一个八度半区二层框架,层高3.6米,柱间距也就7米左右,是个办公室。我选的600*600的柱子,但PKPM计算计算结果第一层钢筋依然要配24根25毫米钢。这正常吗?我检查了好多遍都没问题,让别人看,也没找出。大家认为可能是哪儿出问题了?
附件已经上传,大家帮我看看,多谢了!!

问题已解决,多谢网友(尤其是15楼)指点



[ 本帖最后由 sunruixiang 于 2011-9-9 16:20 编辑 ]
0611507e222914a26f49.rar
1.2 MB
立即下载
免费打赏
唐029
2011年09月13日 10:38:01
32楼
学习阶段,继续。
回复
wlhm126
2011年09月13日 11:02:25
33楼
受教了!受教了
回复
无名小草
2011年09月13日 19:28:18
34楼
学习了。。
回复
xiaokangen
2011年09月14日 21:57:49
35楼
我现在接触大量8度半地区的结构,在新疆喀什地区,而且是三类场地,属于抗震不利地...看不到你的模型,24根25的钢筋不算大,我猜测那根柱应该是角柱吧,对于2011新规范算出来的配筋会比旧规范大30%左右,这个你可以尝试用旧软件计算对比....而且你应该特别注意节点域的箍筋,这个部位会比非节点域大很多。希望大家能多探讨高烈度地区的结构设计。
回复
hyp1962
2011年09月14日 22:14:17
36楼
八度半的框架地震力很大,柱配筋自然比较大,可以采用HRB400或HRB500钢筋,可以有效的降低钢筋用量.
如果层数在四层以上,应该考虑加设一些剪力墙.
回复
萌芽
2011年09月15日 09:14:32
37楼
学习啦
回复
23570111
2011年09月15日 10:25:10
38楼
刚度问题,结构概念很重要。
回复
john850617
2011年09月15日 15:01:11
39楼
顶15楼,受教了~
回复
温员外
2011年09月16日 10:50:55
40楼
轴压比小,减小柱截面。
回复
kongafanwei
2011年09月16日 17:25:56
41楼
看了一下模型,有可能是结构布置不对称引起过大的地震扭转作用!
回复

相关推荐