我算的一个八度半区二层框架,层高3.6米,柱间距也就7米左右,是个办公室。我选的600*600的柱子,但PKPM计算计算结果第一层钢筋依然要配24根25毫米钢。这正常吗?我检查了好多遍都没问题,让别人看,也没找出。大家认为可能是哪儿出问题了?附件已经上传,大家帮我看看,多谢了!!问题已解决,多谢网友(尤其是15楼)指点[ 本帖最后由 sunruixiang 于 2011-9-9 16:20 编辑
我算的一个八度半区二层框架,层高3.6米,柱间距也就7米左右,是个办公室。我选的600*600的柱子,但PKPM计算计算结果第一层钢筋依然要配24根25毫米钢。这正常吗?我检查了好多遍都没问题,让别人看,也没找出。大家认为可能是哪儿出问题了?
附件已经上传,大家帮我看看,多谢了!!
问题已解决,多谢网友(尤其是15楼)指点
[
本帖最后由 sunruixiang 于 2011-9-9 16:20 编辑 ]
32楼
学习阶段,继续。
回复
33楼
受教了!受教了
回复
34楼
学习了。。
回复
35楼
我现在接触大量8度半地区的结构,在新疆喀什地区,而且是三类场地,属于抗震不利地...看不到你的模型,24根25的钢筋不算大,我猜测那根柱应该是角柱吧,对于2011新规范算出来的配筋会比旧规范大30%左右,这个你可以尝试用旧软件计算对比....而且你应该特别注意节点域的箍筋,这个部位会比非节点域大很多。希望大家能多探讨高烈度地区的结构设计。
回复
36楼
八度半的框架地震力很大,柱配筋自然比较大,可以采用HRB400或HRB500钢筋,可以有效的降低钢筋用量.
如果层数在四层以上,应该考虑加设一些剪力墙.
回复
37楼
学习啦
回复
38楼
刚度问题,结构概念很重要。
回复
39楼
顶15楼,受教了~
回复
40楼
轴压比小,减小柱截面。
回复
41楼
看了一下模型,有可能是结构布置不对称引起过大的地震扭转作用!
回复