设计院选了一个50m水泵的扬程,楼也不大,五层高,25m,水平方向为80m。冷站放置楼内一层中间位置。 我总觉的水泵扬程太高了,到时候水泵流量超载估计会有问题。设计院的理论是水泵并联需要考虑水泵的衰减系数,偶查了很多资料, 发现水泵并联根本不用考虑水泵的扬程的衰减,而且水泵产家的意见也是不用考虑衰减。 各位大侠,有没有设计过一次泵系统,50m水泵扬程的楼?总供回水管道的长度也就最多280m。我觉的最多选择40m的水泵扬程就可以了。不知道有没有问题?

设计院选了一个50m水泵的扬程,楼也不大,五层高,25m,水平方向为80m。冷站放置楼内一层中间位置。

我总觉的水泵扬程太高了,到时候水泵流量超载估计会有问题。设计院的理论是水泵并联需要考虑水泵的衰减系数,偶查了很多资料,

发现水泵并联根本不用考虑水泵的扬程的衰减,而且水泵产家的意见也是不用考虑衰减。

各位大侠,有没有设计过一次泵系统,50m水泵扬程的楼?总供回水管道的长度也就最多280m。我觉的最多选择40m的水泵扬程就可以了。不知道有没有问题?

谢谢各位大侠的回复,我自己查了查资料,主要的矛盾点集中在如下:

第一:水泵并联到底需要考虑多少的余量?一般大师认为10%就可以了,有的手册(中央空调设备选型手册,空调与制冷技术手册)介

绍三台水泵并联需要考虑1.2的安全系数,而且还要考虑并联时候流量的衰减系数,这样下来水泵扬程增加挺多。

39#楼的三星助理工程师如此顶贴,表示谢谢:
该问题展开来说一下:1.水泵扬程问题:这个是要计算出数据的,不能估算.根据我的经验,这个选的大了点,正常情况下,这个扬程大约30米左右.有人认为扬程选得越大越好(安全),其实这是不正确的观点,扬程选大了,系统消耗不了那么大的扬程,势必增大水泵的流量,流量增大了功率就大了(原因这里不细说了,如果想了解,去査水泵厂家的性能曲线,一目了然),很多配电元件过载,水泵发热.这是不安全的.当然有一种情况例外,那就是水泵采用变频控制的时间扬程克适当选大,但不能无原则的加大2.并联水泵的扬程,流量系数问题.
这个问题很复杂,一时也说不清楚,但可以给大家一个结论性的一间:
A:水泵并联时要求同型号、同厂家,最好是同批次的水泵才可并联。
B:并联以后扬程、流量都有较大幅度的影响,影响有多大,取决于所选水泵的性能曲线叠加。
一般情况下,并联以后的水泵总流量约为单台水泵名牌流量的60%。有的水泵更低,连30%都不到。


大侠的意思是 还是要考虑水泵并联时候水泵的流量的衰减,如果选择水泵时候,那么是加大水泵流量好?还是加大水泵扬程好呢?一般为了和冷机匹配,设计院估计都是加大扬程吧。

第二:就是张教授讲课还特别提到的Y型过滤器,目前设置两个,一个是末端空调机组前面的,一个是冷机入口那里。每个Y型过滤器 考虑3m,这样多余出来6m的扬程,我以前设计一般也不怎么考虑这个东东。查了丹佛斯和泰康的样本,在200Pa左右的流速的时候,基本阻力在1~1.5m期间,如果稍微有杂质,估计3m也是没有问题的。
大家说这个咋办?

第三:就是设计嘛,都有这样的习惯,宁多勿小,我也是设计出身的,所以现在看到设计院50m,考虑最后消叶轮吧。

大家给点意见,怎么看待这个问题,继续关注,我再继续查资料,找大师问问。

我刚才认真的把系统的阻力算了算,如下:
本次冷机比较大,1200RT,冷机阻力10m;
末端空调机组130Kw,其阻力为8.5m;
本次设计无分集水器,冷冻水侧没有设全程水处理器,也没有设置除污器,故考虑过滤器运行过程中的阻塞,
考虑Y型过滤器每个3m,2个过滤器加起来6m计算吧;
管路总长安250m计算,比摩阻200Pa/m,本次阀门比较多,考虑到空调机组的电动调节阀小一号,按1:1在增加2m计算,管路+阀门的总阻力为12m。
其总阻力计算:10+8.5+6+12=36.5m。根据 ΔP=SQ2,考虑系统运行的稳定性,实际系统的流量按设计流量的1.1考虑,那么扬程为H=36.5*1.1*1.1=44m。
我个人认为选择阻力为40m比较合适,如果需要考虑三台水泵并联运行的影响因素1.2,估计他奶奶的奔50m的扬程去了。各位大侠,看偶计算的有问题么?

[ 本帖最后由 yhlin678 于 2011-9-8 17:13 编辑 ]
免费打赏
zhangyiwen1980
2011年09月08日 13:11:00
42楼
水泵的流量是多少啊?
回复
demonlieshou
2011年09月08日 14:05:10
43楼
50米?开式系统啊? 一般的闭式哪儿用得着50米···全程回路280米,按每米300Pa的比摩阻算,280*300=84KPa,沿程阻力也就8.4米,局部阻力按照沿程1:1来算,管道阻力也就16.8米,末端算3米损失,冷机算8米损失,再乘以1.2的系数也不过才33米多···怎么也不能50米啊···
回复
宝贝佳林
2011年09月08日 14:11:24
44楼
设计 主要是看设计师的个人观点 啊
还要看设备的 阻力 按设计的施工就可以啊 一般的设计院都要总共审核的 应该没事
回复
grhuatao
2011年09月08日 14:35:44
45楼
把图纸上传,细细的算算。
回复
niubi_sjj
2011年09月08日 17:45:31
46楼
什么设计院呀,这么没有水准的,32m左右正好的
回复
liao44865275
2011年09月08日 18:13:41
47楼
30M左右应该就可以了
回复
fortunemin
2011年09月08日 20:16:42
48楼
拜读,这个设计的是不是新手?
回复
农民
2011年09月08日 22:00:00
49楼
有些设计人没经验又不肯计算,乱估算!才出现这样的笑话!审查图纸没那么细的,关键还是设计者的水平
回复
农民
2011年09月08日 22:56:20
50楼
不能把设计人员一棍打死,设计人员也和其他行业从业人员一样,由于年龄、经验、敬业精神,特别是每个人的能力也是不一样的,同一个项目有人能设计出高水平的作品,大多数设计出合格产品,也免不了会有个别人员设计出次品。尽管经过多道程序把关,但也免不了会出现错误!这个也是可以理解的。一旦发现问题要及时解决!不要为了面子而去找各种理由搪塞,等真正出了问题时后悔就来不及了!
回复
yangbaoen_hvac
2011年09月09日 07:38:09
51楼
关于水泵并联运行的问题,我认为设计选泵时流量及扬程是按照并联运行的要求选择的,不能再考虑并联运行时流量的降低,只能考虑单台运行时流量比并联运行时是增加了,扬程降低了。