侧刚计算,总刚计算是什么意思
fibre200
fibre200 Lv.4
2006年06月30日 17:29:16
来自于砖混结构
只看楼主

敢问:我现在做三层的全框架,TAT中的侧刚计算,总刚计算是什么意思啊,现在没课本可以查。还有振型个数怎样选?择?谢谢支持新人小疙瘩妮泥!!!

敢问:我现在做三层的全框架,TAT中的侧刚计算,总刚计算是什么意思啊,现在没课本可以查。还有振型个数怎样选?择?谢谢支持新人小疙瘩妮泥!!!
免费打赏
guozfh
2006年07月02日 21:32:08
2楼
课本呢?那里有啊,这里一时半时说不清楚。
回复
honker1981
2006年07月06日 12:05:44
3楼
当考虑楼板的弹性变形,或有较多的错层构件时,采用总刚分析方法,其他情况均可采用侧刚,
震型数一般应大于9,但是不能超过结构固有的震型总数
回复
cjh_sh
2006年08月06日 14:29:34
4楼
“侧刚计算方法”和“总刚计算方法”均为结构的地震反应分析方法,二者同属于“振型分解法”。
“侧刚计算方法”是一种简化计算方法,只适用于采用楼板平面内无限刚假定的普通建筑和采用楼板分块平面内无限刚假定的多塔建筑,对于这类建筑,每层的每块刚性楼板只有两个独立的平动自由度和一个独立的转动自由度,“侧刚”就是依据这些独立的平动和转动自由度而形成的浓缩刚度阵。“侧刚计算方法”的优点是分析效率高,由于浓缩以后的侧刚自由度很少,所以计算速度很快。但“侧刚计算方法”的应用范围是有限的,当定义有弹性楼板或有不与楼板相连的构件时(如:错层结构、空旷的工业厂房、体育馆所等),“侧刚计算方法”是近似的,会有一定的误差,若弹性楼板范围不大或不与楼板相连的构件不多,其误差不会很大,精度能够满足工程要求,若定义有较大范围的弹性楼板或有较多不与楼板相连的构件,“侧刚计算方法”则不适用。
“总刚计算方法”就是直接采用结构的总刚和与之相应的质量阵进行地震反应分析。这种方法精度高,适用范围广,可以准确分析出结构每层每根构件的空间反应,通过分析计算结果,可以发现结构的刚度突变部位,连接薄弱的构件以及数据输入有误的部位等。其不足之处是计算量大,比“侧刚计算方法”计算量大数倍。
对于没有定义弹性楼板且没有不与楼板相连构件的工程,“侧刚计算方法”和“总刚计算方法”的结果是一致的.
回复
cjh_sh
2006年08月06日 14:34:31
5楼
振型个数的确定,应根据计算各地震方向的有效质量系数来判别振型数是否足够,根据经验,当有效质量系数≥0.8时,可以人为振型数足够。
回复
ty3089
2006年08月28日 20:35:38
6楼
纠正楼上的说法,是0.9
回复
sunshine_zf
2008年02月28日 09:57:55
7楼
第五楼的,各方向的有效质量系数要达到90%,才可认为振型个数够了。另外,结构固有的震型总数,对于规则结构,一般为层数的3倍。
回复
yuanantao0891
2008年03月07日 10:05:14
8楼
受益匪浅,明白了不少知识和方法,谢谢朋友们。
回复
tdwangxiang
2008年09月08日 09:52:21
9楼
多谢4的兄弟 受教了 谢谢:)
回复
woaipanqun
2008年09月29日 16:54:35
10楼
总刚与侧刚问题:
1) 按总刚计算耗机时和内存资源较多。
2) 有弹性楼板设置时必须按总刚计算。
3) 无弹性楼板时宜按侧刚计算。
4) 规范控制的层刚度比和位移比,要求在刚性楼板条件下计算,因此,任何情况下均按侧刚算一次,以验算层刚度比和位移比。
回复

相关推荐