我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
2楼
GB 50016—2006
8.4.4设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:
1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
2 消防水箱应储存10min 的消防用水量。当室内消防用水量小于等于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于12m3 时,仍可采用12m3;当室内消防用水量大于25L/s,经计算消防水箱所需消防储水量大于18m3 时,仍可采用18m3;
3 消防用水与其它用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施;
4 发生火灾后,由消防水泵供给的消防用水不应进入消防水箱;
5 消防水箱可分区设置。
GB 50045—95(2001年版)
7.4.7 ............当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:
7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。
7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。
7.4.7.3 并联给水方式的分区消防水箱容量应与高位消防水箱相同。
7.4.7.4 消防用水与其它用水合用的水箱,应采取确保消防用水不作他用的技术措施。
7.4.7.5 除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。
回复
3楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
4楼
根据规范水箱设置要求来设置。
回复
5楼
可以不设,但是气压水罐容积很大,贵!!!!!!!
回复
6楼
领导说的是对的,是应该要设置消防水箱。
回复
7楼
根据现在验收要求,要保证最不利点的压力不小于0.4Mpa
回复
8楼
建筑设计防火规范GB 50016--2006
8.4.4
设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物,可不设置消防水箱。
设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)
7.4.7
采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,
满足条件就可以不设。
回复
9楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
10楼
这个按规范应该不行 但不知道为什么有的时候消防局同意这么做
回复
11楼
有两种可能:
1、消防局收钱了。
2、消防局审图员水平差。
回复