我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要

我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
免费打赏
a9804
2011年12月06日 11:03:57
52楼
无确定是临时高层供水还是常高压供水系统,才确定水箱,水箱也水池是二个概念,稳压泵供水只能算是临时高压
回复
vwylin
2011年12月06日 13:32:48
53楼
但是水箱的水并不能保证消火栓所需要的压力呀(多层)
回复
zhongzh
2011年12月22日 10:29:41
54楼
把常高压和临时高压分清就行了
回复
给排水设计
2011年12月22日 11:34:47
55楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
liugps
2011年12月30日 16:52:55
56楼
只有上海有稳高压一说,其实地方都得设高位水箱
回复
z349294222
2012年07月21日 11:52:44
57楼
感觉学到东西了 水压不够可以稳压装置补足
回复
duzhen002
2012年07月25日 16:10:03
58楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
duzhen002
2012年07月25日 16:10:36
59楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
duzhen002
2012年07月25日 16:11:05
60楼
学习中 谢谢分享
回复
墨墨
2014年03月20日 16:55:05
61楼
同意14楼的说法