关于消防增压稳压装置设置问题
sun7113475
sun7113475 Lv.4
2011年09月07日 15:58:03
只看楼主

我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要

我把增压稳压设在消防泵内,直接从消防水池吸水,屋顶还需要设消防水箱么,领导说需要,我觉得不需要
免费打赏
zhangpinpin75166
2014年03月21日 15:34:22
62楼
同意 设:victory:
回复
chenzq556
2014年03月23日 14:00:45
63楼
消防水系统有二个条件“流量与压力”,增压稳压系统是保证压力的,屋顶水箱是保证前十分钟水量的,所以屋顶水箱是必须的
回复
zw2003119
2014年07月08日 13:04:42
64楼
我以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱。
回复
szg169
2014年07月09日 12:36:51
65楼
非常感谢楼主分享!!!
回复
z10065406
2014年07月10日 14:57:45
66楼
好像是在上海可以,在其他地方不行。
回复
红岩1029
2014年07月14日 22:46:07
67楼
分常高压和临时高压建筑,如果有条件最好还是设高位水箱!
回复
zhangyuchris
2015年06月24日 09:14:34
68楼
遇到过这个问题,稳压泵同时设置的气压罐很小,最大450L,是防止稳压泵频繁启停,而你设置的大气压罐要有10min的水量, 容积很大的
回复
剑侠627
2015年06月24日 09:28:15
69楼
和当地的消防局沟通,在保证水量和压力的条件下,可以不设置的。领导也是为了安全和规避责任,大家要多多的理解