都那位朋友用过或正在使用西门子公司所生产的综保装置及变电站综合自动化系统? 请将使用心得、装置本身发生过什么故障、因装置问题导致出现开关误动或拒动、对此系列保护装置及变电站综合自动化系统的评价等请在此发表或谈谈自己的看法!综保装置出现什么问题请在此谈谈,如大家解决不了将由我负责联系厂家的技术服务人员为大家讲解或解决问题。 请大家积极跟贴,积极跟贴者有奖! 提供资料者重奖! 希望这个活动能长时间开展下去,能将大家常用的综保装置的资料(最好是中文,如是英文请注明)、常见故障、原理解析收集全面,让广大继保工作者在综保装置的应用上有所心得,得到提高!!

都那位朋友用过或正在使用西门子公司所生产的综保装置及变电站综合自动化系统?
请将使用心得、装置本身发生过什么故障、因装置问题导致出现开关误动或拒动、对此系列保护装置及变电站综合自动化系统的评价等请在此发表或谈谈自己的看法!综保装置出现什么问题请在此谈谈,如大家解决不了将由我负责联系厂家的技术服务人员为大家讲解或解决问题。
请大家积极跟贴,积极跟贴者有奖!
提供资料者重奖!
希望这个活动能长时间开展下去,能将大家常用的综保装置的资料(最好是中文,如是英文请注明)、常见故障、原理解析收集全面,让广大继保工作者在综保装置的应用上有所心得,得到提高!!
免费打赏
wishmimi
2006年07月04日 08:50:17
2楼
求NSC200后台监控资料,CCm前置机(组太软件)资料
回复
wyxsacf
2006年07月06日 08:13:00
3楼
请大家积极参与!
回复
zr_sheng
2006年07月06日 11:16:41
4楼
请问各位,西门子微机保护的BO能不能直接推动真空断路器的跳闸线圈跳闸?需不需要加其它的二次设备?
回复
wyxsacf
2006年07月06日 11:20:54
5楼

应该是DO吧,BO是什么?请你看一下!
回复
zr_sheng
2006年07月07日 09:48:12
6楼
BINARY OUT 二进制输出
回复
wyxsacf
2006年07月07日 09:55:38
7楼

那不就是数字量输出吗?应该就是DO,这个肯定是由继电器的辅点提供的,而继电器的辅点一般都是220V,5A,可定能带动线圈的。
回复
yj_0124-515
2006年07月07日 10:03:31
8楼
我就知道西门子的高压电机保护7SJ61/62/63
回复
jacksxh
2006年07月07日 10:34:53
9楼
7SJ系列保护装置提供了两付大容量的输出接点BO(1000W),理论上可以直接接断路器跳合闸线圈.但我做过的项目中都没用过。
不知有没人用过?
回复
zr_sheng
2006年07月12日 22:45:57
10楼
那你平常是怎么用的?有没有这方面的图纸能发给我借鉴一下吗?先谢了
回复
kevlee00
2006年07月16日 14:24:14
11楼
http://www.siemens.com.cn/ea
西门子输配电集团能源自动化中国的门户网站,提供中文版产品广告手册和产品目录的下载。

http://www.siprotec.com 西门子保护全球门户
http://www.sicam.com 西门子变电站监控门户
http://www.powercc.com 西门子能源管理信息系统门户
回复