都那位朋友用过或正在使用SEL公司所生产的综保装置及变电站综合自动化系统? 请将使用心得、装置本身发生过什么故障、因装置问题导致出现开关误动或拒动、对此系列保护装置及变电站综合自动化系统的评价等请在此发表或谈谈自己的看法!综保装置出现什么问题请在此谈谈,如大家解决不了将由我负责联系厂家的技术服务人员为大家讲解或解决问题。 请大家积极跟贴,积极跟贴者有奖! 提供资料者重奖! 希望这个活动能长时间开展下去,能将大家常用的综保装置的资料(最好是中文,如是英文请注明)、常见故障、原理解析收集全面,让广大继保工作者在综保装置的应用上有所心得,得到提高!!
都那位朋友用过或正在使用SEL公司所生产的综保装置及变电站综合自动化系统?
请将使用心得、装置本身发生过什么故障、因装置问题导致出现开关误动或拒动、对此系列保护装置及变电站综合自动化系统的评价等请在此发表或谈谈自己的看法!综保装置出现什么问题请在此谈谈,如大家解决不了将由我负责联系厂家的技术服务人员为大家讲解或解决问题。
请大家积极跟贴,积极跟贴者有奖!
提供资料者重奖!
希望这个活动能长时间开展下去,能将大家常用的综保装置的资料(最好是中文,如是英文请注明)、常见故障、原理解析收集全面,让广大继保工作者在综保装置的应用上有所心得,得到提高!!
22楼
SEL保护最大的特点是SELogical逻辑编程功能,由于所有的保护功能和输入输出都可以通过编程来组合分配,使得装置保护功能具有强大的灵活性,可以根据现场的不同需要编制不同的保护逻辑.SELogical编程有专门的逻辑编程软件,如5030,5010等等.这些软件不仅可以编制逻辑,还可以进行SER顺序事件分析和故障录波.
我使用过两种以逻辑编程为特点的保护,SEL和AREVA(原ALSTOM),感觉SEL的保护功能还是要强大灵活的多!
回复
23楼
我们使用得非常多,挺不错的,尤其是SEL 351 300 701 387 587 个人感觉随意性太大,做逻辑的方法太多,不如固定死,不宜出错。现把资料上传,并求购451的中文说明书,谢谢
回复
24楼
SEL中文资料2032
回复
25楼
灵活可靠,功能强大,这就是SEL的特点和优势所在呀,十年之内出的问题免费维修,用的省心,价格也不算太贵,我认为这是其他好多继电器所达不到的地方,而且它的说明书非常之详细,就算不懂的人仔细看了,也都会了!
SEL351A中文说明书
回复
26楼
SEL300G中文说明书
回复
27楼
SEL387中文说明书
回复
28楼
以前搞调试的时候用过几个站的,有SEL-387三圈主变主保护,487母差.587双圈主变主保护,351后备,551,110KV线路用过311B,311C,还有几个记不清型号了,我的感觉是调试简单,但是对于运行人员来讲还是有些困难,因为全英文界面,包括面板按钮某些选项还要用组合键,一般调试的时候都是通过串口,然后接后台,用电脑WINDOWS系统里自带的"超级终端",然后还要输入相关命令,总之,感觉还是比较可靠,稳定,现在有些国内代理上还是提供相关中文说明书和光盘
回复
29楼
大家好!
可以到SEL网站上下载中文资料或与SEL在中国的四个办事处联系
SEL网址如下:
英文: http://www.selinc.com
中文: http://www.selinc.com/eastasia/sel-lit.htm
上海代表处电话是:021 68406035
成都办事处电话是:028 86202107
SEL保护调试起来还是非常方便的,特别是使用了随机免费赠送(注册后也可以免费下载)的SEL-5030调试软件后,调试效率高了很多。
回复
30楼
多谢楼主和各位兄弟
回复
31楼
SEL保护装置很稳定,我曾今在SEL出现死机的状况下(就是所有面板按键全部失灵,断电上电就可恢复),做保护实验,装置依然准确动作。不过装置升级后没有出现过问题。
如有其他需要和帮组,可以联系我,dpy53@163.com
回复