美国SEL综保装置专题讨论
wyxsacf
wyxsacf Lv.9
2006年07月01日 17:01:28
来自于继电保护
只看楼主

都那位朋友用过或正在使用SEL公司所生产的综保装置及变电站综合自动化系统? 请将使用心得、装置本身发生过什么故障、因装置问题导致出现开关误动或拒动、对此系列保护装置及变电站综合自动化系统的评价等请在此发表或谈谈自己的看法!综保装置出现什么问题请在此谈谈,如大家解决不了将由我负责联系厂家的技术服务人员为大家讲解或解决问题。 请大家积极跟贴,积极跟贴者有奖! 提供资料者重奖! 希望这个活动能长时间开展下去,能将大家常用的综保装置的资料(最好是中文,如是英文请注明)、常见故障、原理解析收集全面,让广大继保工作者在综保装置的应用上有所心得,得到提高!!

都那位朋友用过或正在使用SEL公司所生产的综保装置及变电站综合自动化系统?
请将使用心得、装置本身发生过什么故障、因装置问题导致出现开关误动或拒动、对此系列保护装置及变电站综合自动化系统的评价等请在此发表或谈谈自己的看法!综保装置出现什么问题请在此谈谈,如大家解决不了将由我负责联系厂家的技术服务人员为大家讲解或解决问题。
请大家积极跟贴,积极跟贴者有奖!
提供资料者重奖!
希望这个活动能长时间开展下去,能将大家常用的综保装置的资料(最好是中文,如是英文请注明)、常见故障、原理解析收集全面,让广大继保工作者在综保装置的应用上有所心得,得到提高!!


免费打赏
dzjxlc
2006年11月13日 00:19:48
32楼
非常感谢
回复
bke
2006年11月22日 09:30:10
33楼
请问谁能知道SEL-501-2双过流保护装置的最快订货商吗?我现在急需。
回复
appear
2006年11月22日 11:17:55
34楼
我公司全面代理SEL系列产品,如有需要请致电010-62967878转870北京南山高科技有限公司
回复
xpdn
2006年11月23日 15:10:59
35楼
介绍一篇文章-SEL587变压器差动保护误动分析
回复
sandy.maxf
2006年11月29日 12:02:32
36楼
我单位用过很多SEL公司保护, 我觉得该保护功能不错 ,就是有一点问题 ,没有中文使用说明书,应用起来非常困难,楼上的各位不要只发中文样本,使用起来关键是中文使用说明书才有用。
回复
ricky0712
2006年12月08日 21:29:18
37楼


SEL351-01:Standard; with 300 Vac Phase-Phase Maximum (Delta)
SEL351-51 :Standard 即 电压接线方式三角型星型可选(主要影响装置内部计算以及前液晶板电压显示方式),还有就是选择电压三角型接线方式的35151和35101当打开电压元件后,会有两段的电压整定,而星型连接的35151只有一段电压整定,351A就是35151的简化版本,与之相比少了一块I/O版
回复
0379chenyan
2007年04月30日 23:30:50
38楼
我公司基本都用sel的,很垃圾啊,界面不合理,老误报,也不知道是不是假货,还是sel本身就不好啊
回复
cwfdzq
2007年05月05日 11:27:32
39楼
我用的SEL,感觉很好,很稳定,只要有中文说明书,程序编写也很容易!
回复
shiyuxin1113@co163
2007年06月08日 17:11:09
40楼
各位大家好,现在我们网上有一条线路用的是SEL的SELL311C线路保护,现在要进行整定计算,由于资料不齐,哪位能提供一份定值清单吗,谢谢了!~~
回复
shiyuxin1113@co163
2007年06月12日 14:59:22
41楼
我已经找到了,定值已经下发
回复