10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30m想问一下大家。消防控制、通信和警报线路是2.1条火灾自动报警系统中的一部分吗??有什么区别啊!
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
10.2.2 消防控制、通信和警报线路采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护,并应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30m
想问一下大家。消防控制、通信和警报线路是2.1条火灾自动报警系统中的一部分吗??有什么区别啊!
12楼
其实应该说用PVC管也是可以的,只不过对它的要求很高,具体有一个参数是氧指数,好像如果氧指数超过30应该可以用的。但现在的东西刚生产出来的时候质量还是好的,以后就不能保证了,所以很多场合还是规定用钢管。
回复
13楼
用钢管还有一个好处是,装修时不易打断
回复
14楼
明敷设时不能用PVC管,暗敷设时可以。用钢管还有一个好处是吊顶装修时不易打断,
回复
15楼
PVC可以用于暗敷,明敷一定要用SC
回复
16楼
对头,2.1条是讲的布线方式,2.2条讲的是在明或暗敷设情况下各应采取的措施,联动控制线、电话线、总线等分别走管。
回复
17楼
10.2.1 是强调必须穿保护管(不论明敷、暗敷)
10.2.2 是说明采用暗敷设时,宜采用金属管或经阻燃处理的硬质塑料管保护。不是必须的。
回复
18楼
楼上的在看看规范吧!!好像理解上有错误!!
回复
19楼
传输线路--应是信号二总线和复示盘的信号线。
消防控制--应是硬线控制,即消防控制中心直接启/停消防设备的那部分。
通信线路--应是电话通讯系统的线路。
警报线路--应是讯响器、警铃、警笛和广播线路。
用这些线路将主机和外围设备联系起来,组成火灾自动报警系统。所有这些线路在穿金属管(槽)明敷设时(包括吊顶内)均应涂防火漆;暗敷设时,应敷设在不燃烧体的结构层内,且保护层厚度不宜小于30mm。
回复
20楼
不要把简单的事情复杂化,17楼的理解基本正确,我们现场也是这么做的。
回复
21楼
10.2.1讲的是报警系统的布线方式和布线要求,主要目的是为了保护消防报警系统的可靠性不被破坏。
10.2.2是对控制、通信和警报线路的要求,这是对火灾事故发生时,消防行为不受火灾影响的保护措施。
所以这两条不一回事
回复