【求助】施工用电塔吊回路漏保跳闸,对应回路漏保不动作
qq125645264
2011年09月08日 11:58:16
只看楼主

请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V 1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题 2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压

请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V
1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题
2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压
3、怀疑是400A漏保有问题,更换新的仍然发生此问题
4、TN-S制配线经检查均无问题
5、更换了新的400A漏保,仍然跳闸,使用donghai的漏保
现在有点一筹莫展了,请帮忙分析下。
1、问题出在哪里
2、过电压是否会对漏保造成影响
3、是否是塔吊正常工作的漏电电流过大的原因
4、为什么把塔吊的PE线和N线都摘了一级箱漏保也会跳闸
领导逼得急,实在不行就只好把透明的漏保换成不透明的了

[ 本帖最后由 qq125645264 于 2011-9-9 15:30 编辑 ]

1.GIF

免费打赏
laohuang168
2011年09月09日 16:33:05
12楼
塔吊专用二级箱内的N线带60V电压,而其他二级箱内的N线无电压,推及一级柜的N线也就无电压,则一级柜到专用二级箱之间的电缆N线上的电流将将达到几十安,对于一个纯三相负荷来说,已经是三相很不平衡的了,这还不能说明问题吗?要不是接线出错,就是“新”的7030塔吊问题,不要被“新”迷惑了!
回复
heqin2008
2011年09月09日 16:36:29
13楼
1、零线不应有60V电压,60V的电压是那个位置测的?
2、为什么接到一个二级箱零线有60V电压,接到另一个没有呢?是不是这个箱子有问题哦?3、是在查不出来,把400A的漏电功能不要,当空开用;等到出了问题再处理
回复
xuzhongqi
2011年09月09日 16:52:04
14楼
应当是零线的问题,请仔细检查一下,沿途测试零线看电压在什么地方消失。对解决问题有帮助。
回复
ycsgz-168
2011年09月09日 17:09:04
15楼
一级柜内三相配电不均匀所引的,另外注意塔吊的控制箱接地是否良好
回复
qq125645264
2011年09月09日 17:29:55
16楼
现在已经测不到N线的电压了,但是仍然跳闸,所有线路均完好,逐项排除,没招了已经。
回复
hui_tj
2011年09月09日 17:43:34
17楼
进来学习一下。。。
回复
liermin1210069
2011年09月09日 19:43:58
18楼
测量N线对地绝缘合格不?
回复
xudianqi
2011年09月10日 10:15:24
19楼
可以先把400A和250A开关对换一下试试,以排除开关性能问题,如果还不正常,测试120电缆及其接线

[ 本帖最后由 xudianqi 于 2011-9-10 10:20 编辑 ]
回复
xudianqi
2011年09月10日 10:32:39
20楼

如电缆长度 绝缘情况 是否偏芯 内部是否进水等
回复
ad478849121
2011年09月10日 11:46:55
21楼
计院公司 [江西] 电气工程师-城建设计研究院有限公司
回复