【求助】施工用电塔吊回路漏保跳闸,对应回路漏保不动作
qq125645264
2011年09月08日 11:58:16
只看楼主

请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V 1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题 2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压

请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V
1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题
2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压
3、怀疑是400A漏保有问题,更换新的仍然发生此问题
4、TN-S制配线经检查均无问题
5、更换了新的400A漏保,仍然跳闸,使用donghai的漏保
现在有点一筹莫展了,请帮忙分析下。
1、问题出在哪里
2、过电压是否会对漏保造成影响
3、是否是塔吊正常工作的漏电电流过大的原因
4、为什么把塔吊的PE线和N线都摘了一级箱漏保也会跳闸
领导逼得急,实在不行就只好把透明的漏保换成不透明的了

[ 本帖最后由 qq125645264 于 2011-9-9 15:30 编辑 ]

1.GIF

免费打赏
muyuyao
2011年09月10日 16:17:11
22楼
工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,
---------错误!!!二级箱后边必须跟塔机三级箱!!!
您的问题我在我的帖子中回答过,但是,我发现您特意给7030塔机加了个定语“新的”,是否您认为新设备就不会有问题了!!!???
查故障是切忌带有主观认识!!!新塔机也必须检查!!!

一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,
---------一级柜总进线630A断路器是透明壳体的吧,否则,总进线配置错误,缺少隔离!!!
采用了分路漏保模式,400A漏保的漏电动作电流是150MA的,其漏电动作时间不会是0.1S的吧!!!
总柜内各回路漏保参数应该统一,且是150MA/0.2S,这样配置较科学!!!

而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。
---------可见:用这一分支回路带塔机二级箱,塔机能正常工作!!!
因为总柜各分支五线出线回路、动力二级箱配置、接线方式估计都相同,且400A漏保、250A漏保的漏电动作电流都是150MA,所以可能是该250A漏保有质量问题(可按其试验按钮试一下!!!),或是250A漏保的动作时间较400A的大,比如:400A的漏保是0.1S,250A的漏保是0.2S!!!

由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,
---------三级箱应该是施工单位提供的!!!塔机公司提供塔机控制箱即可!!!

我估计是塔机线路上有漏电现象,漏电电流超过了400A漏保的动作参数!!!

至于N线带60V电压,估计是线路不平衡造成的!!!但这也不至于导致漏保跳闸啊!!!况且塔机二级箱估计也不会带其它负荷!!!

建议:1、测试塔机电缆的绝缘!!!

2、测试塔机电机的绝缘!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-10 16:27 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年09月10日 16:58:35
23楼
建议楼主先研究一下厂家的说明书!!!

我上网查了一下浙江德英7030TC塔机的说明书,但未能下载(无时间注册),用手机拍了几张照片!!!

注意“4.5.3附加设备”中的那一句话“本塔上无工作零线,.......任何附加的单相用电设备都会导致跳漏电开关”!!!

希望对您有帮助!!!

建议:将给该塔机供电的最末端漏保负载侧的N线摘除!!!

[ 本帖最后由 muyuyao 于 2011-9-12 10:09 编辑 ]
回复
xrg885
2011年09月11日 07:55:15
24楼
有零序报护吗。既然零线不接,厂家还是有道理的
回复
li503232730
2011年09月11日 08:32:53
25楼
你必须找出塔吊二级箱N线带电的原因,这个很重要,把这个问题解决了你的问题也就解决了。再把各级漏电开关的动作电流调整下,三级箱最小。漏电开关N、PE线去掉后仍跳闸是正常的,相线和中性线电流矢量和不为零时就会跳。
回复
tlzym2
2011年09月11日 09:58:30
26楼
三相漏电保护器的原理就是三相相位和等于零,不等于零且达到预定值时,漏保的脱扣器即动作。你的故障一定是三相严重不平衡,N线有61V电压就是证明。
回复
tlzym2
2011年09月11日 10:11:26
27楼
‘漏电动作电流都是150mA,第一级动作而第二级不动作’ 注意:假设漏电电流在小于150MA的附近,这时,一级漏保的漏电电流一定已经大于150MA,因为,一级存在其它回路的综合漏电流。
回复
凌乱阳光
2011年09月11日 10:49:16
28楼
参观学习,
回复
qq125645264
2011年09月11日 19:44:14
29楼
我的临电系统完全遵守规范并在逐级配合上也合理,就是检查不出毛病在哪里。
塔吊是带变频的,请问有变频装置的塔吊,自身电机启动时产生的谐波会干扰漏保吗?或者造成漏保误动作?

[ 本帖最后由 qq125645264 于 2011-9-11 19:49 编辑 ]
回复
xudianqi
2011年09月11日 20:37:29
30楼
你已经证实一级250漏保不跳,那么你把一级250和一级400对换一下看看,如果250跳了,查120电缆及其敷设有问题,否则,查400 .一般来说,超过1/2额定漏电流,漏保就可能跳

[ 本帖最后由 xudianqi 于 2011-9-11 20:46 编辑 ]
回复
muyuyao
2011年09月12日 09:40:31
31楼
漏电开关N、PE线去掉后仍跳闸是正常的,

--------为什么???!!!

不接PE线,3P+N漏保照样能正常工作,该跳时跳,只不过安全性能较差而已!!!

不接N线,3P+N漏保的跳闸线路将失去220V的工作电压,即会失去漏电保护功能!!!
回复