在空调系统中应用电动二通阀意义大?,似乎要与变频及温控风盘开关结合才有意义,但变频调节的电量与水量成正比吗?有什么定量的关系吗
在空调系统中应用电动二通阀意义大?,似乎要与变频及温控风盘开关结合才有意义,但变频调节的电量与水量成正比吗?有什么定量的关系吗
12楼
不必所有的室内机都要加电动两通阀的,个人觉得在不常用的末端机组上加电动两通阀起到节能作用就可以了,常用的末端上就不用加了,节省点初投资还是不错的。
回复
13楼
电动阀具调节开度功能,电磁阀不具调节功能,但现在好多厂家都写电动二通阀,搞晕了,不懂了。
回复
14楼
另外设计归设计,使用起来维修也是个大问题,目前电动调节阀性能有好坏,但冷冻水中杂质容易堵塞阀体,使其失效,要经常维修!我们单位里原先变风量柜供回水端都装有电动调节阀,可使用一段时间后,经常发生失灵和堵塞现象.于是我们拆除了电动二通阀,改由闸阀控制。请设计时考虑使用和维修的方便。
回复
15楼
看实际现场而定了 也不一定非是那么必要
回复
16楼
本人认为电磁二通阀加装部分不经常使用末端的为宜。
其一:要都配装的话,机组流量肯定要出问题,这样还要加装压差控制阀,增加投资;
其二:不加的末端,室内的温度波动会更小,原理同北方冬季用的散热器
回复
17楼
我觉得应从以下两点来考虑:
1、整个系统的同时使用系数来考虑;
2、初投资来考虑;
加上二通阀可以节能,主机的容量也可以相对选小一些,但必须是不常用的末端,这样才有效;
不好的是容易影响整个系统的运行,增加了系统的故障率!
回复
18楼
从控制精度要求上讲,通过对室内机风速和风量的控制可以得到预期的室内温度,但是对于要求较高的场合,如医院的手术室仅仅通过风速进行温度控制难度较大。
从节能角度上讲,如果室内负荷波动不大时采用电磁两通阀很难实现节能,只有室内负荷波动较大时才会有明显的效果。
回复
19楼
末端加电动二通阀主要是与压差旁通配合使用,降低主机电耗,变频则主要是对水泵,但水泵的电耗占空调总功率的10%左右,做变频,意义大吗?
回复
20楼
你说的是比例调节二通还是双位开关二通?!不同的阀意义也不同哦!
回复
21楼
自控就是需要电动二通调节阀的
回复