在空调系统中应用电动二通阀意义大?,似乎要与变频及温控风盘开关结合才有意义,但变频调节的电量与水量成正比吗?有什么定量的关系吗
在空调系统中应用电动二通阀意义大?,似乎要与变频及温控风盘开关结合才有意义,但变频调节的电量与水量成正比吗?有什么定量的关系吗
32楼
支持这个观点~~~
回复
33楼
支持安装。方便控制。可以节省主机的投资。
回复
34楼
根据我的了解,在小的水系统中,最少得一台风机盘管不安装,
以防所有末端没开,而主机开,
呵呵,这样后果就难说了
回复
35楼
风机盘管是换热设备,冷冻水是冷媒,电磁阀是控制风机盘管水流通断来调节室内温度。三速开关是通过风机转速来控制室内温度。室内温度可以通过温控器内传感器来获取。空调舒适性有个室内温度波动要求,三速开关不可能经常调节,所以室外温度变化时,室内温度变化大,有了电磁阀通过起闭控制,类似变频多级调节作用,就可以大大减少这个波动,使房间舒适性提高!档次高的还有采用带调节功能的电磁阀。主要还是看不同项目根据业主及建筑标准要求来选用。
一般这样的系统都是变流量系统,末端没开通过旁通装置就可以自动调节了!另外一个好象也就一~二百块,节省的主机和水泵的运行费用很快能收回来。运行费用是等于空调设备功率x运行时间,主机本身有调节功能可以节电甚至自动停机一段再开启,水泵运行时间更长,所以实际水泵运行费用是很大的一块。定流量系统即使不开风机盘管,冷冻水一样会流过末端换热,而且水泵也总是工频运行,所以能耗很大。在提倡节能建筑的今天,空调系统的节能是很需要重视的!
回复
36楼
开玩笑吧?“所有末端没开”仅仅依靠“一台风机盘管不安装”就能保证“而主机开”?
回复
37楼
强烈建议安装,节能,
回复
38楼
荔枝兔,我看过你很多的回帖,你的知识很丰富,是我这个刚出来的新人所要学习和敬佩的
如果我估计没错的话,你在设计院吧
有关二通阀我有跟我们的老工人师傅了解过,他在水系统中必须要一台不安装
还有我说的是小系统比如别墅,也许控制与大系统有区别吧
其实对于小的别墅,很多人在报价的时候是每台都报价,但是在实际安装的时候,顶多装三分之一
同时,他全部装了,阻力增大不少
回复
39楼
装阀后,末端成变流量系统,在大项目中,即使是水泵定流量,依然可以采用压差旁通之类的方法来应对。而在别墅这种小项目中,采用压差旁通的代价太高,所以一般是少量末端不装电动阀或装电动三通阀来处理。
回复
40楼
使用当然有使用的好处
运行过程中发现不好用了
原因是什么,大家有没有注意过。
维护不到位,再好的设备都不好用。
回复
41楼
加电动二通阀有益处的是:温度控制精确,避免通过直接送风的方式来调节温度,避免的温差大,但不好的是初投资的增加,在加二通阀的时候最好和甲方沟通,一般甲方要求比较高的话,都会把它加上,如果控制精确的话,在某种意义上也是一种节能的呀。
回复