20m深回填土基础如何处理?
todaylyg
todaylyg Lv.6
2011年09月08日 17:24:29
来自于地基基础
只看楼主

新近有一个项目,场地是个大坑,形成了20m深回填土,请问该用什么基础形式?同时用什么方法对回填土处理,才能避免地坪过大沉降?如果用桩基,地勘单位说不用算桩的负摩阻力,并且不提供相关系数,我感觉应该算负摩阻力。该怎么办?

新近有一个项目,场地是个大坑,形成了20m深回填土,请问该用什么基础形式?同时用什么方法对回填土处理,才能避免地坪过大沉降?
如果用桩基,地勘单位说不用算桩的负摩阻力,并且不提供相关系数,我感觉应该算负摩阻力。该怎么办?
免费打赏
hyp1962
2011年09月09日 23:00:27
12楼
虽然上部结构仅为二层钢结构框架,其承受变形的能力也远高于钢筋混凝土结构,但依然不建议采用分层碾压.做钢筋混凝土条基.
比较稳妥且比较经济的方案是进行分层强夯,然后在强夯后的回填土上做独立基础.
回复
xuchenggong1987
2011年09月10日 13:46:33
13楼
呵呵,不超过20个字还不加土木币
回复
ywz85
2011年09月10日 16:59:18
14楼
回填土有多久?回填土是啥材料?决定用桩基或地基处理。桩基根据回填土时间确定是否计算负摩阻。
回复
moyuluck
2011年09月10日 16:59:24
15楼
20米的回填土,桩基础,不计算侧摩阻力,勘测单位说的没错,这是最安全,最有效的基础
回复
icefirefly1
2011年09月10日 18:04:59
16楼
强夯能不能处理20米深啊,表示怀疑,还是用桩基础了
回复
土建巧匠
2011年09月11日 08:15:14
17楼
如柱距很大,用挖孔桩,综合成本不高
回复
lllj
2011年09月12日 09:56:53
18楼
还是用桩基或桩筏基础稳妥,强夯影响不了那么深,桩基应考虑负摩擦。
回复
gdhz369
2011年09月12日 10:52:17
19楼
虽然上部结构仅为二层钢结构框架,但依然不建议采用分层碾压.应做桩基.
抗不均匀下沉。
回复
wym4433139
2011年09月12日 22:38:01
20楼
不知道你的回填土有没有湿陷性,如果含水率不太小的话,强夯是最经济的
回复
chendaoshen123
2011年09月12日 22:49:12
21楼
如果是施工方的建议向甲方提议用级配沙石回填 反之个人的建议300MM的3;7的灰土分层夯实就可以啦
回复

相关推荐