20m深回填土基础如何处理?
todaylyg
todaylyg Lv.6
2011年09月08日 17:24:29
来自于地基基础
只看楼主

新近有一个项目,场地是个大坑,形成了20m深回填土,请问该用什么基础形式?同时用什么方法对回填土处理,才能避免地坪过大沉降?如果用桩基,地勘单位说不用算桩的负摩阻力,并且不提供相关系数,我感觉应该算负摩阻力。该怎么办?

新近有一个项目,场地是个大坑,形成了20m深回填土,请问该用什么基础形式?同时用什么方法对回填土处理,才能避免地坪过大沉降?
如果用桩基,地勘单位说不用算桩的负摩阻力,并且不提供相关系数,我感觉应该算负摩阻力。该怎么办?
免费打赏
blue8000
2011年09月15日 14:18:47
32楼
桩基础最合适,不知楼主的项目是在南方?
回复
grqtju
2011年09月15日 16:24:38
33楼
20米深的回填,很难做好即使要做好付出的代价也很大,做桩基础吧,底层做一层架空板解决地坪开裂的问题。
回复
lix20000
2011年09月15日 23:25:47
34楼


桩基础稳妥 造价高
强夯不能影响到20m深
水泥搅拌桩没接触过不了解
可以考虑钻孔桩
回复
dby123456
2011年09月16日 11:34:54
35楼
强夯,能达到20m么?????????
回复
mohawk
2011年09月16日 16:37:05
36楼
用6%灰土回填比较好,300一次机械震动夯,密实度按0.9。按此施工,保证你不会发生你不愿意看到的沉降。但最好在上部1.5米用粘土,对绿化有好处。
回复
yyc5795y
2011年09月16日 19:55:16
37楼
1. 看来楼主是设计单位的。实际上,地基选型应该以“勘察报告的结论”为准。

2. 如果设计单位对回填土的质量心里没底(是否需考虑负模阻力),可以提出疑问,并向建设单位发函,要求勘察部门给予书面答复。 除非回填土的质量的确很好,按理说勘察单位会考虑设计单位意见的(尤其是在设计单位发函的情况下)。

3. 如果土层没有固结,即便不考虑负摩阻,至少桩顶一定范围内侧阻力也宜取为零。不过如果土层较好,勘察单位会对侧摩阻力进行折减。具体还是跟勘察单位沟通一下。
另外,设计单位应该按照考虑负摩阻力或侧摩阻力折减以后的参数计算单桩承载力,但是试桩时应该按不考虑负摩阻力或侧摩阻力折减以后的参数计算单桩承载力。这一条设计时经常会忽略。
回复
tkjlbtbh
2011年09月17日 16:01:36
38楼
20米的回填土不做任何处理就敢做基础
必须分层碾压或者分层强夯
然后做基础
不然没有固结土会出问题
不可掉以轻心
回复
zhujb105
2011年09月19日 08:58:07
39楼
1,如果上不结构荷载不大,或者设备不重要,可以用垫层换填,然后计算地基沉降;
2,如果做桩基,地勘单位说不用计算计算负摩阻,请他们出示书面的依据,如果不出示的话,你就按照规范上的常规做法来计算。
回复