【请教】冷库降温速度慢,求师傅指点
you811112
you811112 Lv.4
2011年09月09日 07:56:47
来自于制冷技术
只看楼主

修一台20p的半封闭活塞机冷库要求15度降到5度,高压15kg1低压10度3.5kg,带六台蒸发器降温速度极慢需要很长时间但温度最后也可以降至5度,膨胀阀换过故障还是降温速度慢,如果开大开启度压缩机低压回气管结霜,还请师傅们指点迷津?

修一台20p的半封闭活塞机冷库要求15度降到5度,高压15kg1低压10度3.5kg,带六台蒸发器降温速度极慢需要很长时间但温度最后也可以降至5度,膨胀阀换过故障还是降温速度慢,如果开大开启度压缩机低压回气管结霜,还请师傅们指点迷津?
免费打赏
you811112
2011年09月12日 08:02:01
12楼
用的是R22制冷剂,系统满液运行,风机高速运行,就是降温速度极慢蒸发器没有结霜请指教!!
回复
guang0123a
2011年09月12日 22:10:53
13楼
回气压力3.5kg对应的蒸发温度在-3度,因为你没有说回气温度,所以不好判断过热度。一般的过热度在5-15度。大于15度,压缩机效率不高,低于5度,压缩机有回液的危险。估计现在你的系统没有回液,回气温度应该比库温稍低一点,过热度也是正常的。
很大的可能是蒸发器换热不好。一种是冷风机翅片表面有污垢或氧化层,用涤尘清洗一下即可。一种是蒸发器集油过多,可以在化过霜后拆下膨胀阀感温包用放在温水里,强制增大带油量。还有一种是风机倒转导致换热不好。
回复
moguiqishi123
2011年09月13日 18:24:57
14楼
这么多高手!难道没有一个群嘛!在一个群里讨论多美啊!有兴趣的话加我的群174999417
回复
jinyiwz
2011年09月13日 21:47:50
15楼
你那6个蒸发器用几个膨胀阀,如果用一个的话,我觉得是分液ibu均匀