弧形屋面屋脊处需要设两根檩条并设置斜拉条吗?
leesnowfeng
2006年07月03日 07:29:23
只看楼主

如题

如题
免费打赏
黄泥塘
2006年07月03日 09:46:05
2楼
屋脊处设CC,不用谢拉条
回复
leesnowfeng
2006年07月03日 11:14:29
3楼
那需不需要设两根檩条呢?
回复
hans27
2006年07月03日 14:36:41
4楼
不用的,在双坡屋面中设置两间檩条是为了屋面板和脊瓦的安装(自攻螺丝),而在弧形中屋面板连续布置,故无需设置双檩条的,且需要设置拉杆的
回复
天涯居士
2006年07月03日 15:56:48
5楼
在弧形中屋面板是连续布置的,可以不设置双檩条,但要设置拉杆和拉条。