多层综合楼带中央空调,其厨房及备餐和洗衣房,需要自动喷洒系统吗???
多层综合楼带中央空调,其厨房及备餐和洗衣房,需要自动喷洒系统吗???
2楼
我做过类似项目, 都要做自动喷洒系统, 只是喷头温标不同!!!
回复
3楼
做
回复
4楼
厨房喷头动作温度93度
洗衣房应该不用吧,我现在做这个也有洗衣房(地下室),打算不做
回复
5楼
但厨房的灶台部分怎么办??
回复
6楼
有一百米吗?没一百米我都没做
回复
7楼
厨房的操作间是不是可以不做?
回复
8楼
厨房要用自动喷淋,只不过喷头采用93度的
回复
9楼
灶台上方是油烟机,你也设不上去,只有设在操作台上方,93度的喷头
回复