事故预想: 如果水轮机有事故,保护会关水轮机、跳出口开关、灭磁开关。但如果此时出口开关拒跳会出现什么后果? 1、发电机进入电动机异步运行,从系统大量吸收有功、无功?失磁前有功越高,故障后吸收无功越多,发电机定子超流? 2、发电机是进入严重进相运行或是其他运行方式?
事故预想:
如果水轮机有事故,保护会关水轮机、跳出口开关、灭磁开关。但如果此时出口开关拒跳会出现什么后果?
1、发电机进入电动机异步运行,从系统大量吸收有功、无功?失磁前有功越高,故障后吸收无功越多,发电机定子超流?
2、发电机是进入严重进相运行或是其他运行方式?
2楼
期待高手解答!!
回复
3楼
发电机在运行中失去原动力,所带有功为0(俗称出力为0),但励磁电流还存在,跟随系统同步运转,从系统吸收有功,向系统发出无功。
回复
4楼
如果水轮机有事故,保护会关水轮机、跳出口开关、灭磁开关。但如果此时出口开关拒跳会出现什么后果?
如果灭磁开关跳闸,发电机进入异步电动机运行,从系统大量吸收有功、无功。
如果灭磁开关不跳,发电机进入同步电动机运行,从系统大量吸收有功、发出无功。
回复
5楼
谢谢区管和版主的解答
我想知道发电机从满负荷状态突然进入异步电动机运行状态,对发电机有何影响?
我看到资料有可能会发生灭磁电阻消耗不了太大的能量而烧毁、发电机阻尼环发热烧毁等严重事故。
回复
6楼
呵呵,水轮机事故,主要是因为轴瓦温度过高引起的。出现你说的现象,就是严重进相运行。造成的后果,就是铁芯温度会升高,可能会影响阻尼环等。对机组轴瓦损坏才是最严重的。最佳处理方法,就是越级跳开关。手动停机。
回复
7楼
其实我们这儿的3000KW的发电机组,失磁的现象时有发生;失磁后运行人员如果不注意,励磁屏自保投入,这时发电机进相运行,从系统吸收无功,发出有功,基于励磁屏要从新恢复,由于发电机出厂时进相运行时限没有做试验,因此目前我们自行规定在2分钟内如果不能恢复发电机同步,采用手动切除发电机出口开关。
回复
8楼
发电机异步运行时,机组振动是不是会很大,进相运行时定子电流增加很多,过电流保护会动作(除了所带有功不多),过电流保护不会延时2分钟吧。
回复
9楼
水轮机事故,如果是机械事故,是不需要跳灭磁开关的,但是会作用于调速器关导叶,有功自然会降下来,相当于空载状态,只是没解列。机械事故也分事故低油压、温度过高、过速等几种,如果不跳开关,对机组本体会有较大的影响。如果是电气事故,开关不跳,事故扩大,很快由上级保护跳闸。
回复
10楼
发电机在运行中失去原动力,所带有功为0(俗称出力为0),但励磁电流还存在,跟随系统同步运转,从系统吸收有功,向系统发出无功。
回复