母联过的电流显示比进线柜的电流显示要大,有没有这种可能。
母联过的电流显示比进线柜的电流显示要大,有没有这种可能。
12楼
7楼和10楼说的有道理!支持一下!
回复
13楼
不懂,好像补偿柜与这些无关.
回复
14楼
同意7楼和10楼意见
回复
15楼
我遇见过这种情况,当时是两变压器低压联络,一台没用,母联合闸,负荷全部集中在母联后的那段,母联电流比进线大,把电容都退出后,电流就一样了,其实就是电容就地补偿了一部分无功
回复
16楼
最大只能和进线柜一样大。
回复
17楼
是否有合环运行?合环的话,有可能母联比进线电流大,当然合环的话,进线线路不止一处。
回复
18楼
没有这种可能的。仔细检查进线柜和母联柜的CT和仪表的接线。
回复
19楼
极端情况,馈线功率因素极低,进线侧母线有电容补偿,理论上有可能出现这种情况
回复
20楼
受教了,我觉得不可能。。。
回复
21楼
要看你实际的运行方式,如果进线全在一段母线,母联带另一段母线及负荷,就可能出现
回复