做项目的时候,发现有些用户有需要看到地刀断口,这个是否是必须的要求,从辅助节点来间接观察不行吗
做项目的时候,发现有些用户有需要看到地刀断口,这个是否是必须的要求,从辅助节点来间接观察不行吗
2楼
是
辅助的只能是辅助的,电的事情万一的几率都要避免
回复
3楼
但是sf6的开关怎么实现?现有的产品基本都没办法,最多只能看到一点点
回复
4楼
你说是全封闭组合电器设备中的接地刀闸么?
接地刀闸一般情况下不过电流,不需要SF6做灭弧介质,空气即可
回复
5楼
高压系统的地刀,必须做到明显可看到,不能间接看其他接点,必须看到一次系统的地刀。
回复
6楼
这个是必须的吧!
回复
7楼
楼主的项目是哪方面的?在中压开关方面国内的客户都希望开关地刀外置,这样可以方便看到地刀位置,虽然可以从操作面板上看到地刀的位置,但是从用电的安全性上看,客户还是希望地刀断口位置可见。有些大公司的负荷开关都是地刀内置的,只是在前端做二个观察孔。这样也可以看到地刀的位置,但是不明显。如果能开发一款地刀外置的负荷开关的话,市场前景会很好,可是比较困难。现在还没有看到市场上有地刀外置的开关。所以客户有要求,楼主可以告诉客户市场现在的情况啊。
回复
8楼
请问你是设计院的吗?地刀外置的SF6负荷开关国外有吗?
回复
9楼
地刀地断口必须可视,辅助与这个没关系。
回复
10楼
我不是设计院的,只是在一家开关公司而已。
国外好像没有,因为他们好像没这个要求。只是地刀外置的开关areva有做过一款,只是由于某种原因没上市而已。
回复
11楼
国产的开关接地都要求可以看见,但是我见过以前一个单位90年投运的英国美基(这个产品现在已经停产)的开关柜,它的接地刀闸在前面是看不见的,后面也是用铁板封的不可视,可能人家的机械做的比我们可靠吧,我工作10年都没有出问题,它的接地要合上必须手车拉出,合上接地后有一个机械能阻止手车推进去,只要不野蛮操作是不会出事故。
回复