框架结构与砖混基础相连如何处理
pxpsq
pxpsq Lv.2
2006年07月03日 15:50:09
来自于地基基础
只看楼主

我现在做的一个工程,工程概况是这样的:9层框架结构和6层砖混结构在一起,中间是60mm伸缩缝,砖混部分有一层地下室,框架部分没有地下室,框架部分采用桩基,砖混部分采用筏板基础,现在的情况时在这两种基础结构形式相交接的部分,应该怎么处理?有没有什么好的办法结构这两种结构形式带来的沉降问题?

我现在做的一个工程,工程概况是这样的:9层框架结构和6层砖混结构在一起,中间是60mm伸缩缝,砖混部分有一层地下室,框架部分没有地下室,框架部分采用桩基,砖混部分采用筏板基础,现在的情况时在这两种基础结构形式相交接的部分,应该怎么处理?有没有什么好的办法结构这两种结构形式带来的沉降问题?
免费打赏
guozfh
2006年07月03日 20:54:18
2楼
建议都采用桩基,规范严禁同一建筑物部分使用桩基,部分使用天然地基。
回复
dafeng168
2006年07月04日 11:34:53
3楼
框架在缝处悬挑,这样在基础部位处就可以避开与砖混基础相互影响。
回复
大林
2006年07月08日 22:45:51
4楼
9层框架结构和6层砖混结构在一起,60mm伸缩缝?无论作为抗震缝还是作为沉降缝宽度都不够.建议在砖混部分的筏板基础下布置疏桩,调整沉降差.框架可以在缝处悬挑,但基础施工应采取保护措施,避免地下室施工,损坏桩基础.
回复
杨诚
2006年07月09日 15:31:38
5楼
辛苦了,非常感谢!
回复
wyigao0097
2006年07月09日 18:28:43
6楼
首先,伸缩缝应该按抗震缝和沉降缝来设计!!详抗震规范
其次,规范明确规定,同一栋建筑物不能采用受力性能完全不同的基础,详地基基础规范,所以,本工程不能采用浅基础的同时又采用桩基础。 可以做成全部的桩基础,由于桩基础是深基础对浅基础影响不大,离开原有的建筑一定的间距开始做桩基础,做悬挑的基础梁抬柱子,主要是抗剪难满足(梁宽要验算)。同时在挑梁梁端应加一个比较大的连梁,加强整体性,防备平面外失稳。
再次 如果条件允许的话,那么应该做成端承桩。
最后,上部结构应该做一些处理保证悬挑部分的荷载小点。


以上为个人拙见,
回复
wuzehua
2006年11月15日 18:28:38
7楼
2楼:建议都采用桩基,规范严禁同一建筑物部分使用桩基,部分使用天然地基

其实也不全是这样的

现实中还是有人做两种基础的
回复

相关推荐

APP内打开