户内开关箱的压线是插进去还是绕的?
lzc110102
Lv.3
2011年09月09日 17:18:06
来自于
成套电气设备
+
关注
取消关注
只看楼主
户内开关箱的零排、地排端子上压线是用那种插进去的还是那种绕的?
户内开关箱的零排、地排端子上压线是用那种插进去的还是那种绕的?
免费打赏
chintclf
2011年09月10日 08:26:19
2楼
好像两种都有,插进去的一般负荷比较小一点。用螺丝接的,容量大一点
回复
lengxue1984
2011年09月14日 16:55:12
3楼
户箱容量都不大,本身两种都可以,铜端子的无非是价格便宜一点,但有些地区比如北京有规定就不允许用铜端子(插孔式的),就只能做铜排(绕线型)了