大家在用地泵打混凝土的时候加水吗?
zhan_war
zhan_war Lv.4
2011年09月09日 20:12:19
来自于工地图片
只看楼主

我刚毕业,在的工地比较难管理,混凝土工在浇筑混凝土时加水加的很多,不知道问题大不大

我刚毕业,在的工地比较难管理,混凝土工在浇筑混凝土时加水加的很多,不知道问题大不大
免费打赏
lantaiyang2011
2011年09月17日 17:07:50
23楼
绝对不允许加水,高标号砼一杯水也会影响标号强度,根据实际情况来调整水灰比
回复
aijiushi163
2011年09月17日 20:56:15
24楼
可以适当加点水 每立方米 最好别超过10kg
也可以加少许减水剂溶液 然后使罐车加速转个一两分钟拌匀
回复
xfcb55
2011年09月18日 16:50:53
25楼
在商混站,他们会根据你的送砼的实际距离及天气状况考虑配合比的,正常情况是不会加水的。如果你们需要加水,不是突发状况的话,就只能说明你们工地管理混乱。作为一个施工现场管理人员,应该很清楚现场往商混加水是不允许的。改变了配合比,后面会有一系列的问题。
回复
feiyufw
2011年09月19日 10:05:31
26楼
加水太多影响混凝土的配合比,更影响了它的强度
回复
l402751649
2011年09月19日 15:19:00
27楼
根据情况定夺
回复
linzhukun
2011年09月19日 16:47:54
28楼
看情况,但是正常是不允许的,天气热打不动的时候可以加点,但是不能超量。
回复
wxsgll
2011年09月21日 11:17:59
29楼
加水肯定是违规的,但是实际操作的时候,个别情况下加水能解决问题,但要适量。不过,到了需要加水的情况,应该是浇筑过程中没协调好(车辆调度、塌落度)。
回复
chaojingding1
2011年09月28日 08:28:04
30楼
绝对是不允许加水的,加水会降低砼强度。但是,这也是要根据现场实际情况来控制塌落度,主要还是看管理人员的经验来判断
回复
yunjuanyunshuxue
2011年09月28日 12:25:56
31楼
砼在现场严禁加水,对结构有影响。
回复
szg0716
2011年10月13日 10:14:38
32楼
不能加水,混凝土有问题可以请技术人员加减水剂。