老房子线路改造,小弟是新手,买了1个漏电断路器(DZ47LE-32C32),4个小型空气开关(DZ47-60C15),要求总漏电断路器因各路线路问题引起的跳闸不能影响照明支路,就是说,不管怎么样,照明不能黑,能不能如图这样接法呢,谢谢!~
老房子线路改造,小弟是新手,买了1个漏电断路器(DZ47LE-32C32),4个小型空气开关(DZ47-60C15),要求总漏电断路器因各路线路问题引起的跳闸不能影响照明支路,就是说,不管怎么样,照明不能黑,
能不能如图这样接法呢,谢谢!~
![021.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
32楼
谢谢大家!~谢谢大家给的意见及建议,看了大家伙的回复真是让小弟受益匪浅,小弟不禁感慨一个小小的空气开关竟然有如此之多的接法,安全的,危险的,就在一线之差,再次感谢大大们与小弟分享你们宝贵的经验,谢谢哈!~!~
回复
33楼
不太规范 最好是总开不带漏电 下面四个回路都接总开下面 除照明外 其他用漏保 这样某一路漏电跳闸也不会影响到其他回路 包括照明 不过成本相对高点
回复
34楼
不可以。照明回路的火线必须有总开关保护。插座,卫浴回路要加漏保。
回复
35楼
你们七嘴八舌也只有34楼清楚地说了接法,你们其他人都是废话
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/xia.gif)
回复
36楼
菜鸟报到,多多关照。。。。
回复
37楼
为了安全,你可以在总开关旁并联一个照明开关,电源取自漏电开关进线处,这样么假如照明电路有时要维修,可以切断照明电路,人作业时也安全。
回复
38楼
回复
39楼
不可以,照明也要经过总开关,总开关换成2P不带漏保的,插座的全部要带漏保。
回复
40楼
哪个照明也改为漏电开关.较合理.
[
本帖最后由 chefushe 于 2011-9-18 15:25 编辑 ]
回复
41楼
总开关用1P+N的,照明可以用1P的,其余插座用漏保。
回复