【讨论】树干式供电是否增加配电级数?
hitee_lg
hitee_lg Lv.7
2011年09月13日 11:16:25
只看楼主

审图回复意见,经树干式T接的配电级数大于三级。见下图如果大于三级,该如何修改?改为放射式供电?[ 本帖最后由 hitee_lg 于 2011-9-14 11:06 编辑 ]

审图回复意见,经树干式T接的配电级数大于三级。 见下图
配电级数.jpg
如果大于三级,该如何修改?改为放射式供电?

[ 本帖最后由 hitee_lg 于 2011-9-14 11:06 编辑 ]

配电级数.jpg


配电级数.jpg

免费打赏
hitee_lg
2011年09月14日 11:09:11
12楼

图改了,应该是双电源。
回复
suekarenina
2011年09月14日 11:53:20
13楼
噢噢,总算学会数数了
回复
zhangq_cai1
2011年09月14日 14:08:42
14楼
一般来说一个配电箱就是一级,从低压配电柜出来开始算。GB 50052-2009 4.0.6 的条文说明中说得很清楚了
回复
刘卿强
2011年09月14日 14:19:41
15楼
先搞清楚配电级数与保护级数的区别 配电级数不超过三级,不应理解为保护级数不超过三级,配电级数与保护级数的区别,不按保护开关的上下级个数(保护级数)作为配电级数,而是按一个回路通过配电装置分配为几个回路的一次分配作一级配电
回复
不下棋的棋手
2011年09月14日 16:04:12
16楼
审图的意见不对!没有正确理解配电级数
回复
学海一帆
2011年09月14日 17:20:23
17楼
恰恰相反,我认为在配电系统中采用树干式接线,正是减少配电级数的措施。
回复
yyy0oo
2011年09月15日 11:42:55
18楼
我也没看出哪里有三级了,而且规范只说不宜超过三级,超过了其实没啥事!
回复
yuexingyufs
2011年09月15日 12:04:33
19楼
审图的意见不对吧
低压配电系统的配电级数为三级,例如从低压侧为380V的变电所低压配电屏至配电室分配电屏,由分配电屏至动力配电箱,由动力配电箱至终端用电设备,则认为380V配电级数为三级。
个人理解主要从选择性配合和供电的可靠稳定性上考虑的
回复
pickbb
2011年09月16日 08:19:52
20楼

说得有理!
回复
nb106
2011年09月16日 08:32:39
21楼
楼主的系统图配电级数为三级,哪来的大于三级?
回复

相关推荐