2010专业案例真题讨论。。。
yangtse911
yangtse911 Lv.3
2011年09月13日 13:06:44
只看楼主

变电所信号、控制、保护装置容量3000W(负荷系数0.6),交流不停电装置容量220W(负荷系数0.6),事故照明1000W(负荷系数1),直流电源的经常负荷电流和事故放电容量为多少?A 8.18、 13.33 B 8.18 22.11C 8.78 13.33 D 13.64 19.19

变电所信号、控制、保护装置容量3000W(负荷系数0.6),交流不停电装置容量220W(负荷系数0.6),事故照明1000W(负荷系数1),直流电源的经常负荷电流和事故放电容量为多少?
A 8.18、 13.33 B 8.18 22.11
C 8.78 13.33 D 13.64 19.19
免费打赏
缥缈峰
2011年09月13日 16:29:31
2楼
经常负荷容量为1800,即经常负荷电流为8.18A.
事故经常负荷为1800+132+1000=2932,即得出事故放电电流为13.33A,按不小于1小时事故放电容量计可得13.33AH
回复
yangtse911
2011年09月13日 17:15:27
3楼
交流不停电装置容量220W(负荷系数0.6) 为什么不算经常负荷啊
回复
sjyljh2000
2011年09月13日 20:17:24
4楼
请写过程,看不懂哦
回复
zyzanddy
2011年09月14日 09:28:58
5楼

工业与民用配电设计手册 P390-391,表8-1,交流不停电电源不是经常负荷
回复
wangxf
2011年09月15日 23:48:20
6楼
谢谢楼主分享
回复
ff_sjy
2011年09月16日 08:05:40
7楼
谢谢,很有帮助。
回复

相关推荐

APP内打开