懂热力膨胀阀的请进
zyx747
Lv.5
2011年09月13日 14:42:27
来自于
制冷技术
+
关注
取消关注
只看楼主
对热力膨胀阀不太了解,买了一个带平衡阀口,我若是不想用双向流通,是否可以把平衡口直接密封?请高手解疑释惑
对热力膨胀阀不太了解,买了一个带平衡阀口,我若是不想用双向流通,是否可以把平衡口直接密封?请高手解疑释惑
免费打赏
zyx747
2011年09月13日 15:23:13
2楼
看到了论坛的一个帖子,豁然开朗啊,明白了
回复
co1462436671250
2016年05月05日 16:37:12
3楼
你好,我是双向热力膨胀阀厂家的技术负责人 有相关技术需要和产品合作 联系我QQ125855210
回复
co1461050832456
2016年05月06日 07:56:14
4楼
带平衡阀口的膨胀阀,是专为蒸发器两端压降过大设置的补偿平衡口,
不考虑压降的问题,可以把平衡口直接密封.