给排水管道穿越楼板时套管问题
naturesm
naturesm Lv.5
2011年09月13日 16:42:20
只看楼主

最近看到现场施工,给水立管有防水套管,排水立管却没有,消防立管也有防水套管,管材给水是PPR,排水是UPVC,套管都是钢制套管.我又去查规范,(建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程)4.1.13说到排水立管穿越楼层楼板处时,分为2种,固定支承和非固定支承,当采用非固定支承的时候应加套管,不知道是不是因为这个,施工方才没有在排水立管处加防水套管. 还有个问题就是,有哪位大虾能具体说下什么时候要加防水套管什么时候要加防火套圈,还有就是我们用的钢制套管是不是就是所谓的防水套管?先谢谢了

最近看到现场施工,给水立管有防水套管,排水立管却没有,消防立管也有防水套管,管材给水是PPR,排水是UPVC,套管都是钢制套管.我又去查规范,(建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程)4.1.13说到排水立管穿越楼层楼板处时,分为2种,固定支承和非固定支承,当采用非固定支承的时候应加套管,不知道是不是因为这个,施工方才没有在排水立管处加防水套管.
还有个问题就是,有哪位大虾能具体说下什么时候要加防水套管什么时候要加防火套圈,还有就是我们用的钢制套管是不是就是所谓的防水套管?先谢谢了
免费打赏
xuehua888888
2011年09月14日 10:49:56
2楼
本人的理解是:给水管和消防管道属于承压管,在使用中或年久了,接头等部位容易漏水,故加套管的目的是便于维修,而排水管是非承压管,其损害后维修不同于给水管道和消防管道。
防水套管是用在外墙上的,防火套管是用在防火分区的吧。
套管分为刚性防水套管,柔性防水套管和一般填料套管
如有错误请大家指正
回复
t331797574
2011年09月14日 10:52:54
3楼
我也很想知道!
回复
wangdaweizhuluo
2011年09月14日 11:44:27
4楼
个人认为,所有穿楼板的管道都必须装设套管,这样有利于今后维修,而像卫生间这样的地方就应该加防水套管,以免漏水而影响楼下住户的日常生活。
回复
azhener
2011年09月14日 13:31:08
5楼
我也想知道答案,高手快来回答啊
回复
naturesm
2011年09月14日 13:58:48
6楼
昨天我又查了查相关规范
排水管道(建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程)中:
4.1.13管道穿越楼层处的施工应符合下列规定:
管道穿越楼板处为固定支承点时,管道安装结束应配合土建进行支模,并应采用C20细石混凝土分二次浇捣密实。浇筑结束后,结合找平层或面层施工,在管道周围应筑成厚度不小于20mm,宽度不小于30mm,的阻水圈。
管道穿越楼板处为非固定支承时,应加装金属或塑料套管,套管内径可比穿越管外径大10-20mm,套管高出地面不得小于50mm。
4.1.14高层建筑内明敷管道,当设计要求采取防止火灾贯穿措施时,应符合下列规定:
1 立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于500mm的防火套管,且应按本规程第4.1.13第一款的规定,在防火套管周围筑阻水圈。
2 管径大于或等于110mm,的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或长度不小于300mm的防火套管,且防火套管的明露部分长度不宜小于200mm。
给水管道(建筑给水聚丙烯管道工程技术规范)中:
5.3.5管道穿越楼板时应设置套管,套管高出地面应不小于50mm,并有防水措施。管道穿越屋面时,应采取严格的防水措施。穿越前端应设固定支架。
(建筑给水排水设计规范)中:
3.5.22 给水管道穿越下列部位或接管时,应设置防水套管:
1 穿越地下室或地下构筑物的外墙处;
2 穿越屋面处;
注:有可靠的防水措施时,可不设套管。
3 穿越钢筋混凝土水池(箱)的壁板或底板连接管道时。
3.5.23 明设的给水立管穿越楼板时,应采取防水措施。
4.3.11 当建筑塑料排水管穿越楼层、防火墙、管道井井壁时,应根据建筑物性质、管径和设置条件以及穿越部位防火等级等要求设置阻火装置。
其中4.3.11的条文说明: 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时才设阻火装置:①高层建筑;②管道外径大于等于110mm时;③立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。
横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设(一般暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。
阻火装置设置位置:立管的穿越楼板处的下方;管道井内是隔层防火封隔时,支管接入立管穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。
建筑阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。
根据我个人理解,我认为就是不管是排水立管还是给水立管都要设置防水套管,而防火套管的设置需要满足上述的3个条件才需要设置,不知道说的对不对,请大家指正下
回复
慈悲
2011年09月14日 14:34:35
7楼
既然查到了规范就应该按规范执行
回复
yz1576
2011年09月14日 16:24:04
8楼
LZ的态度好认真,值得我们学习!
回复
liuqiang1006
2011年09月14日 17:02:41
9楼
我以前见过的排水管道都没有套管,只在给水管道上加设套管。立管部分。
回复
bonbon
2011年09月14日 19:52:21
10楼
这样理解吧:1、给水立管穿越楼板,需要加钢制套管,缝隙加防水油膏处理;
2、排水立管穿越楼板,非金属管材需要加阻火圈,防止火灾沿管道向邻近楼层蔓延。
3、穿越防火分区的管道,都需要采取防火措施隔绝措施。
回复
naturesm
2011年09月15日 20:19:32
11楼
排水立管加阻火圈是在高层条件下吧.
回复

相关推荐

APP内打开