各位大侠,请问这两种PT柜的位置,一个在总进线前,一个在总进线后,如果防止PT反送电的话,哪个需要在二次上另外处理的?假如第二张图的情况,两段母线上的PT柜可以同时运行吗?[ 本帖最后由 luolong87 于 2011-9-13 17:55 编辑 ]
各位大侠,请问这两种PT柜的位置,一个在总进线前,一个在总进线后,如果防止PT反送电的话,哪个需要在二次上另外处理的?假如第二张图的情况,两段母线上的PT柜可以同时运行吗?
[
本帖最后由 luolong87 于 2011-9-13 17:55 编辑 ]
2楼
你的PT二次线接到什么地方去,会反送电吗?
回复
3楼
第一张图看的不是很清楚,PT柜如果是显示电压用的尽量放在总进线柜前,这样检测比较方便些,假如总进线柜跳闸了,如果有电压表显示可以判断是故障还是市电停电。
关于第二张图,首先PT可以各自运行,你所说的PT反送电、不知你的意思?难道你要把两台PT并联?这样不可!!如果你想要一台PT供两段仪表用,可以给PT二次回路加入各自断路器的辅助常开接点,同时2段总进线断路器要和母联断路器进行电气和机械连锁。防止主回路倒送电这才是主要的!!。
回复
4楼
在二次电压输出的那里串上断路器工位开点,其他的我觉得没什么关系吧,两台PT应该要弄个自动或者手动投切吧
回复
5楼
PT会反送电吗???
它是输出100V电源给表计,怎么可能反送电啊!!!!!!!
回复
6楼
什么是PT二次向一次反送电
回复
7楼
请问,当母联合上的时候,两台PT是不是不能同时投入的?而只能投入其中1台、
回复
8楼
楼主能传DWG文件吗?第一张看不清楚······························
回复
9楼
两段母线PT的二次侧不并立是不会出现倒供的,也可以加一只中间继电器来控制两台PT一用一备。
回复
10楼
并列运行时连通的是电压小母线,不是电压互感器的二次,怎么回反送呢
回复
11楼
这个PT保护样本可以看下就知道了,小母线并列运行也有很多条件的,可以放心
回复