【请问】防止PT反送电,应该如何进行处理?
luolong87
luolong87 Lv.4
2011年09月13日 17:46:31
只看楼主

各位大侠,请问这两种PT柜的位置,一个在总进线前,一个在总进线后,如果防止PT反送电的话,哪个需要在二次上另外处理的?假如第二张图的情况,两段母线上的PT柜可以同时运行吗?[ 本帖最后由 luolong87 于 2011-9-13 17:55 编辑 ]

各位大侠,请问这两种PT柜的位置,一个在总进线前,一个在总进线后,如果防止PT反送电的话,哪个需要在二次上另外处理的?假如第二张图的情况,两段母线上的PT柜可以同时运行吗?

[ 本帖最后由 luolong87 于 2011-9-13 17:55 编辑 ]

IMAG0049.jpg


IMAG0050.jpg

免费打赏
成套学习
2014年06月14日 09:34:42
22楼
chengyonxiang 发表于 2011-9-14 17:08 两段母线PT的二次侧不并立是不会出现倒供的,也可以加一只中间继电器来控制两台PT一用一备。如果母联合闸,两台PT并列的话,从电压互感器二次返送电有没有关系?