断路器的壳架电流与额定电流的关系?
xuxiongmao
xuxiongmao Lv.3
2011年09月14日 14:30:09
来自于断路器
只看楼主

请教,例如NA1-6300系列额定电流4000A与NA1-4000系列额定电流4000A,有什么区别,那位高手指点一下,不胜感激啊!

请教,例如NA1-6300系列额定电流4000A与NA1-4000系列额定电流4000A,有什么区别,那位高手指点一下,不胜感激啊!
免费打赏
sushoukun
2011年11月04日 10:41:18
12楼
赞同楼上的 说法
回复
知乎圆桌
2013年05月08日 16:00:35
13楼
留个印记先!!!
回复
lg510722
2013年05月10日 18:37:59
14楼

学习中,大家多讲讲
回复
engineershao
2013年05月14日 11:35:13
15楼
看看样本就明白了。
回复
xjxhgqs
2013年05月14日 23:52:20
16楼
一注倾天 发表于 2011-9-14 14:43 没什么区别吧,就好比你说说DZ-C20A的断路器和C65N-C20的断路器有什么区别,难道说区别就在于一个是国产的一 …壳架电流指这个系列里最大的额定电流.如DZ-47,这个系列有C6,C10,C15,…C47.他们的形状一样大额定电流有6A,10A,15A…47A
回复
tzdq12138
2014年10月08日 15:45:48
17楼
学习了,大家多讨论呀
回复
wzfprince
2015年09月25日 20:23:28
18楼
比如有一种的小汽车有1.8排量,2.0排量,他的尺寸都是一样的,但是如果上到3.0的排量他的尺寸就不一样了!外壳的尺寸不一样了!
假如有额定电流4000,5000,6300A的三种开关,假如你是厂家,你会不会生产3种尺寸的框架!答案是否定的!实际上这三种开关都放在同一种尺寸的框架内!然后厂家又把1600~4000A这一系列额定电流的断路器,统一用一种尺寸的框架!比如CM1-63,额定电流10~63A的断路器都是装在这种尺寸的壳架内!
回复
janejacky
2015年09月27日 15:18:22
19楼
鏍囧噯閲岄潰瑙i噴寰楀緢娓呮锛
回复
janejacky
2015年09月28日 06:20:46
20楼
鎬庝箞鏄贡鐮侊紵
回复
灯火阑珊123
2015年11月27日 10:15:52
21楼
断路器壳架电流与额定电流不是一个概念。
壳架电流—断路器框架所能承受的最大电流。
额定电流—断路器所能承受的最大工作电流。
额定电流的数值取决于整定电流的数值-对于热磁式而言,整定电流就是额定电流,对电子式而言,能整定的最大值就是额定电流。
打个比方,壳架电流值,就好比是一面墙,如果你想在这个墙上开个门,那么这个门最大只能开到墙这么大,这个门框的大小呢,就是开关的额定电流。热磁式呢,就像是个固定门,而电子式呢就好像是个推拉门(可以按要求调节的)。
我这样描述不知道是不是对。请大家批评。
回复

相关推荐

APP内打开