河道控制的常水位6.3米,排水口的管低标高为6.03米,这样的排水有没有问题啊?这个是一个区域的雨水排水!
河道控制的常水位6.3米,排水口的管低标高为6.03米,这样的排水有没有问题啊?这个是一个区域的雨水排水!
2楼
雨水排入河中么?排水管底比河水水位低27公分?是这个意思么?
[
本帖最后由 liuqiang1006 于 2011-9-15 11:36 编辑 ]
回复
3楼
排入河中,高差应该是27公分
回复
4楼
可参见《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.1.10条规定: 当排水管渠出水口受水体水位顶托时,应根据地区重要性和积水所造成的后果,设置潮门、闸门或泵站等设施。
回复
5楼
装拍门吧。这么低,防潮门
回复
6楼
嗯,是我算错了。应该设置个拍门。
回复
7楼
出水管低于常水位不一定要设置拍门。
设不设拍门要根据潮水位等确定。
回复
8楼
回复
9楼
不会倒灌应该就不用什么防潮门之类的东东,淹没出流在平原地区很普遍
回复
10楼
淹没出流在实际工程中很正常的
回复
11楼
参见《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.1.10条文解释中明确,排放口设计水位应高于防洪水位。同时给排水设计手册上,雨水出水口内顶最好不低于多年平均洪水位,一般应在常水位以上的要求。
回复