正在做个城区的规划,对于电缆是使用保护管敷设还是用电缆沟敷设争议很大,各方都有道理,不知道有没有资深人士给个总结性的说法呀。
正在做个城区的规划,对于电缆是使用保护管敷设还是用电缆沟敷设争议很大,各方都有道理,不知道有没有资深人士给个总结性的说法呀。
12楼
用沟还是用管应根据现场实际情况确定,如果是交通要道就用管(成本要高)
回复
13楼
应根据现场实际情况确定,如果是交通要道就用管,电缆沟的运行环境比较恶劣,这常容易造成外力破坏,电缆隧道,比较安全,但投资太大。 采用排管加电缆井的方式排水就比较方便。现在电缆井还有一种趋势就是全密封,井壁四周用夹层沥青,管口封堵,采用双层圆井盖,但在市政建设时就的统一规划,以免发生重复施工,造成浪费!
回复
14楼
如果是北方的话,我觉得沟的问题不是很大
南方雨水多,沟的排水不好解决
还要考虑防鼠
回复
15楼
因地制宜,不必强求
回复
16楼
电缆沟方便是方便,但维护确实是个大问题。如果电缆数量不多,还是用穿管比较好。
回复
17楼
因地制宜,有的地方可用电缆沟可能会合理,有的地方穿管是最佳的,这不能是一成不变的,比例过公路我个人认为穿管是最佳的!但沿公路旁穿管对以后维护就不方便了,也要作一些电缆井.
回复
18楼
关键要看现场情况,如果在道路中最好采用电缆沟,如果在其他不容易受外力如(绿地)内完全可以直埋后加电缆盖板做憾沙回填
回复
19楼
看情况
回复
20楼
如果你城网的电缆多最好还是做电缆沟或电缆隧道吧。
回复
21楼
《城市电力规划规范》P25要求:
6根以下采用直埋
6根~30根采用电缆沟
30根以上采用电缆隧道
交叉处6根~20根采用排管
但应征求当地开发公司及电力主管单位的意见
规范和实际结合起来定线数和敷设方式。
例如,一些电力主管部门认为,
电缆沟的维护费用较高,希望用电缆排管替代。
回复