请教大家,PT在VV接法和YY接法中的容量是怎样计算的,
请教大家,PT在VV接法和YY接法中的容量是怎样计算的,
2楼
高压柜的操作电源和仪表电源都是使用PT的VV接法后提供的,现已知高压柜(10KV中置柜)有6台,其中柜子上数显表的功率3VA*5块,状态显示仪4VA*6块,电磁锁3VA*9把,请问:PT的输出容量需要多大?
回复
3楼
100v

回复
4楼
PT的容量,如果对精度没有要求的可以做的大些,一般10/0.22kv的能做到300VA,
回复
5楼
对于0.2 或0.2S 级, PT的容量可选100VA ; 一般测量用可选150VA ,最大300VA
回复