图纸简介: 大搂为旧厂房改造工程,共四层.三,四层委托我院设计,三,四层车间为10万级洁净空调室,三层办公,会议用房为普通空调。 附件名:20066261151335334655.zip 文件大小:797K (升级VIP 如何赚取土木币)
图纸简介:
大搂为旧厂房改造工程,共四层.三,四层委托我院设计,三,四层车间为10万级洁净空调室,三层办公,会议用房为普通空调。
附件名:20066261151335334655.zip
文件大小:797K
(升级VIP 如何赚取土木币)
2楼
粗略的看了一下,此图纸具备设计说明和图例,对设计可以有较清晰地了解。简单的说几点看法。
1.图例比较全面,值得借鉴。
2.在设备表中对机组的功能段的介绍中,没有看到加湿段,是否福州地区的全年相对湿度都可以满足设计要求?
3.风管不是从机房开孔进入净化区,而是经过建筑外侧下返,这种做法施工很不方便,也不美观,同时施工中也存在危险。
4.两台60000风量机组的主风管为何要二合为一,导致风管尺寸2400*2000,增加施工难度。
5.回风口的位置和数量不是很合理,影响室内气流组织。而且回风主管的管径尺寸竟然达到了4500*400,长宽比例严重失调。
6.新风管过于简单,缺少百叶,阀门和过滤设备。
回复
3楼
1、《设计施工说明》中规定空调送回风管、冷冻水管采用橡塑发泡绝热材料保温,但设计选用的保温厚度欠妥:冷凝水管与风管均为16mm厚;冷水管道管径小于或等于DN80时,采用20mm厚,管径大于或等于DN100、小于DN400时为26mm厚;室外冷冻水管(不论规格大小)均采用40mm厚。
另外,设计遗漏了膨胀水箱的保温测量和保温厚度。
2、《设计施工说明》中“空调系统采用的消声静压箱内表面设50mm厚微穿孔板消声”属设计笔误。
3、制图较规范,也比较老到,系统设计、布局不错,看得出是个设计高手。但不够注重细节,设置的图层不多、线条色彩单调,色调单一:绿色或白色,还没有建施图的线条色彩丰富。
4、三、四层普通空调冷媒管平面漏画了凝结水系统。
5、三、四层洁净空调区域的净化风管在穿越建筑沉降缝处未作处理或作防护措施。
6、三、四层洁净空调区域在建筑沉降缝处,以及与非净化区域的隔离或防护措施没有设计说明。
7、《四层洁净空调平面图》净化区与污染区(走道)的隔离防护措施不够。
回复
4楼
看看先,现在正准备做一个厂房的设计.学习一下先
回复
5楼
实在没积分,不好意思,师兄灌一下水!
回复
6楼
看图觉得很厉害,可是下面评价的人更厉害,多多学习!提高自己!
回复
7楼
首先这套图纸比较全面,设计说明、图例等都有了,图纸也做得比较详细和深化。图面布局整齐、美观。
下面说说几点不太明确或我觉得不合理的地方:
1、图中的变频室内机是不是直接引用新风到机组?变频机的新风应有专门的机组负担,室内机直接接新风是不可以的,可能引起压缩机烧毁。
2、两台机组为什么要共用静压箱?那样的话不好控制,也不利于平衡。
3、设计说明过于简单,不足以充分说明各项设计内容。
4、洁净区和非洁净区防护措施似乎过于简单。
回复
8楼
看图觉得不错,多多学习!提高自己!
回复
9楼
粗略看下,提出几点供参考:
1 设计大器,节省机房面积。
2 三四层合为一个风系统不妥。控制困难,室内风量难均匀及正压难保证。
3 洁净空气处理机组回风阀、新风阀应为电动,便于值班送风调节。
4 未设置独立新风洁净处理机组,值班送风不节能且增加风阀控制,机组变频等增加投资。
5 冷水机组采用一台也不节能,采用2台机组并采用变水量运行更合适。
6 缺洁净系统流程图、控制原理图、冷水系统流程图。
回复
10楼
我是新手。
居然能把机房的风管布置成这样,真是佩服!
风管如果是在室内开孔的话,那会影响到3、4层的使用面积。
3层居然把柱子旁的小空间全部利用上,做成了回风墙,高!
设计者对空间的合理利用,一定为甲方省了不少的银子。
回复
11楼
正好要找个福建的洁净图纸参考一下,多谢楼主了!大好人一个,以后还要多多发图纸啊!